Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
Kamil Novák:
Citace: Pavel Horský 01.02.2021, 14:01
Hlavní vypínač by měl být osazen co nejblíže napájecímu kabelu rozvaděče. Vedle vypínače se pak instaluje zmiňovaný svodič a ten se rovněž připojuje co nejkratšími vodiči, především PE.
Vycházejme i z toho, že je většinou pod rozvaděčem instalovaná hlavní ochranná přípojnice, ze které se pak svodič musí připojit co nejkratší cestou.
Přesně tak!
Tohle by pro umístění hlavního vypínače mělo být naprosto podstatné. Asi není úplně podstatné, jestli SPD "před" nebo "za" vypínačem, ale hlavně co nejblíž přívodu.
Behemot:
Citace: Pavel Horský 02.02.2021, 10:19
Logicky by to tak mělo být, aby se vám při větším zásahu hlavní vypínač nevystřelil z rozvaděče i s dvířky :D
Ovšem z praktického hlediska si předřazeným hlavním vypínačem mohu vypnout (měl bych vypnout) komplet celý rozvaděč a vadný svodič si tak v pohodě a s pocitem bezpečí vyměnit za nový.
Je to jen otázkou pohledu.
Já v PD navrhuji svodič až za hlavní vypínač a u toho zůstanu ať už se to někomu líbí nebo nelíbí.
Není nad to být zásadový ;)
No a jak potom s odjištěním svodiče skrz zkratovej proud? Zatímco řada svodičů uvádí, že svedou hodně velký proudy, i třeba 50, 100 kA, tak vypínač zpravidla bývá na 10, 20 kA. Nepřipeče se potom, i když ten proud obvykle bývá mžikovej?