Jaký musí mít odpor zemnič typu A?

<< < (7/8) > >>

Pavel Horský:
Citace: slower  27.01.2021, 12:22

se sousedem ne, protože jak píše kolega, není to propojené ze střechy kulatinou AlMgSi.


OK, tak jak to potom budete počítat v případě instalace samostatných jímačů u izolované soustavy s HVI? Tam vaše zemniče přes střechu nepropojíte.
Kde pak budete s vaším součtem jednotlivých zemnících bodů?

Na soukromém Skype "pokecu" jsme se shodli na tom, že v normách opět zařádil šotek a proto si to každý vykládá po svém.

Pravda, samostatné zemniče A snad ani nenavrhuji, ale když už, tak každý do hodnoty 10 Ohmů (bavím se o samostatném vývodu ze zemniče),  čímž to tedy dělám lépe, než mi doporučuje zmatená norma (normy).

Jirka Š. Svejkovský:
Jenom mě napadlo. Kdo z vás při měření odporu uzemnění odpojí MET (PEN)?  ;)

Pavel Horský:
Prosím, Plha se hlásí.
A přesto jsem nejednou naměřil u všech zemních vývodů hodnotu do 1 Ohmu.  :-\

Zdeněk Friedrich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.01.2021, 16:22

Jenom mě napadlo. Kdo z vás při měření odporu uzemnění odpojí MET (PEN)?  ;)

Klešťoměřiči (neplést se zvěrokleštiči  ;)) si s tím hlavu nelámou, ale někdy to prostě není reálně proveditelné. To můžeme bez problému odpojit na RD a pod. nebo na velkých objektech před uvedením do provozu.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Zdeněk Friedrich  27.01.2021, 17:04

před uvedením do provozu.


Asi tak.  o:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana