Jaký musí mít odpor zemnič typu A?

(1/8) > >>

slower:

Děláme uzemnění bleskosvodu, projekt počítá s páskem 30x4 ale kolem budovy je asfalt = vysoká cena.
Projektant navrhuje zatlouct zemnící tyče a odpor musí vyjít do 10 ohmů. Svody v zemi nebudou propojeny, takže typ A.

Abychom splnili jeho požadavek, díval jsem se do normy. Tyč dlouhá 4 m bude mít v půdě jílovité 20 ohmů. To mám jako dát 8 m tyče na 1 svod?
Budova má celkem 4 svody, takže 8mx4=32m.
Zajímá mě, musí mýt každý svod samostatně měřen (odpojen od ostatních) max do 10 ohmů nebo se to bere jako celek? Kdyby se to bralo jako celek, tak nemusím dávat tolik tyčí.

Jirka Š. Svejkovský:
Těch 10 Ohmů se bere jako odpor celé uzemňovací soustavy.

Pozn.: V Čechách říkáme hromosvod. Blezkosvod mají na Slovensku.

Hynek Čermák:
https://elektrika.cz/data/clanky/sluka-mereni-provadena-v-ramci-revizi-ochrany-pred-bleskem/view
Viz bod č. 2.
Pokud by to byla soustava typu B je to jedno u každého svodu měřím odpor celé soustavy. U typu A bych to viděl že by měl mít každý samostatný zemnič do 10 ohm.

Velký Bobeš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  21.01.2021, 13:57

Těch 10 Ohmů se bere jako odpor celé uzemňovací soustavy.

:-[Jaká je to soustava, když jsou svody samostatné, nepropojené?

Jiří Schwarz:
Ono je to u soustavy A složitější i s vyhodnocením vzdálenosti s,  protože bych to snad měl někdy počítat "horem přes střechu" a to mi připadá divné