RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
    RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi. Pod heslem: "Méně je více",  vyměníte složité jednotlivé kombinace chrániče a jističů s prostorově úspornými kompaktními řešeními. Jako jediný přístroj na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů zvlášť. Zároveň je příslušným obvodům přiřazen proudový chránič. Vývody z jednotlivých okruhů jsou umístěné tak, aby připojení ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
    RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
   

Otakar Dosbaba:
Dobrá věc také do mobilních zásuvkových skříní pro stánkaře na všelijakých trzích a akcích. To už tu mělo být dávno!  :)  Lepší už by byly jen dvoupáčkové jednomodulové RCBO, ale netuším, nakolik moc by to bylo reálné vyrobit s ohledem na zkratový proud a spolehlivost.

Hodila by se ještě verze, kde by byla jen společná výstupní svorka N a čistě jednopólové jističe. Vhodné by to bylo pro vzdálenější skříňky ve stánku, např. se 6ti zásuvkami 230V, připojené prodlužkou - kabelem 5x4 s vidlicí a spojkou. Bylo by to ekvivalentní řešení, jako s klasickou kombinací 4P proudového chrániče a trojice samostatných 1P jističů, jen by to zabralo mnohem méně místa. A to je v mobilních rozvodnicích velmi podstatné.

Jan Franěk:
To už tu je dávno, jen ti elektrikáři to stále přehlížejí.  ;D

Citace: Otakar Dosbaba  13.01.2021, 11:30

Hodila by se ještě verze, kde by byla jen společná výstupní svorka N a čistě jednopólové jističe.


Tomuto úplně nerozumím. Jak to myslíš?
Na tomto přístroji máš společný proudový chránič, předřazen třem samostatným jističům. U každého jističe máš dvě svorky L na fázové vodiče a dvě svorky pro jejich N vodiče. Co víc od toho očekáváš?  :-\  Ani nepotřebuješ další N svorkovnici=další úspora místa, práce i peněz.

Nehledě k tomu že při použití v rozvaděči máš k dispozici propojovací lištu, která napájí tři tyto přístroje vedle sebe. Pak můžeš využít i meziřadové propojovací lišty a máš vydrátovaný rozvaděč s více chrániči a dostatkem vývodů doslova za pár minut. O rychlosti a bezpečnosti bezšroubového provedení nemluvě. To už se myslím dobře ví.

Jirka Š. Svejkovský:
Vzhledem k novele norem by se občas hodila kombinace FI+2x16A+1x10A.

Otakar Dosbaba:
Pravda, už jsem tento RCBO viděl někde dříve, ale zas nijak moc dávno to nebylo.
Ale myslím to takto: V praxi např. stánek s více varnými konvicemi, nebo více spotřebiči o větším příkonu, kde již nestačí klasický jednofázový přívod. Použije se proto "velký 3f pes",  neboli zásuvková skříňka, typicky se šesti zásuvkami 230V, co dvojice zásuvek, to jedna fáze. Bez jističů i chrániče. Tato skříňka je připojena kabelem 5x2,5 nebo 5x4, kde na opačné straně kabelu je vidlice 5P/16A. Jinými slovy, půjde o zásuvkový sdružený obvod. Tyto výrobky jsou běžně na trhu a pro tyto aplikace výhodné.
A teď jde o to, jak by se na zmiňovaný RCBO v mobilním rozvaděči ("hříbku") připojila 5P/16A zásuvka.
Alespoň dle obrázku je RCBO složen z chrániče a trojice 1P+N jističů. Jenže pro tu 5P zásuvku by bylo potřeba, aby kontakt pro N pól byl společný a vyvedený již z části chrániče. Aby oproti vstupu N byl i výstup N, tak jako u klasického chrániče. Neboli: chránič by měl výstup N (a ten byl ještě rozveden vedle fázových vývodů pro větší univerzálnost, viz Tvůj popis). Ale  jističe by již byly 1P a ne 1P+N.
Třeba to tak uvnitř je zapojené, jen zde není ta společná výstupní svorka N, pouze to schéma na výrobku tomu úplně neodpovídá. To nevím.