Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?

<< < (2/5) > >>

Vlado Konrád:
Podľa zberníc ,izolátorov a odpínača OKJ ide s naväčšou pravdepodobnos ťou o 10kV . Fotka ale môže skresľovať. Na Slovensku je takáto napäťová úroveň len v Tatrách

Pavel Mužík_:
Na rámu dveří do kobky je vidět rukou psaný nápis 110/ 6 kV. Takže bych očekával, že tam bude 6 kV. Vizuálně vypadá jak transformátor, tak i ostatní vybavení v dobrém stavu. Takže vám nedávám naději. Buď se se situací smiřte, nebo se přestěhujte. Měření elktromagnetic kého pole jsou vyhozené peníze. Odhlučnění obtížné, protože se jedná o hluk, který se šíří konstrukcí. O něco málo by pomohly pružné elementy pod kola transformátoru, ale zlepšení lze očekávat malé, zato za velkých nákladů.

Jiří_Hrubý:
Citace: Jozef Chaban  06.01.2021, 19:43

.

Rozvádzače sú umiestené pri strope, pritom priamo nad nimi je byt, takže chceme požiadať aj premeranie intenzity elektromagneti cké poľa v danom byte.

Ještě tyhle podvodníky si tam zvěte, jsem sám zvědav, kolik naměří přes armovaný strop.  (dance)
Jak už zaznělo, podle všech indicií, izolátory, sběrny, koncovky kabelu, to bude desítka, tam žádná měřitelná intenzita není deset cm od šiny.
Trafo, nevím jak distributoři na Slovensku, ale v ČR  se trafa mění průběžně po dosažení určitého věku (těď přesně nevím, proto nepíšu kolik let) a může se tedy stát, že dojde k výměně než něco podniknete. Jinak vidím, že trafo je na antivibračních podložkách, ještě se tomu dá pomoct tak, že se vn strana připojí přes kompenzační spojky a nebude se brum tolik roznášet do pasovin u stropu, což je myslím jediný zesilovač brumu. Pak by to mělo být OK.
Naposled jsem se s podobnou stížností setkal před asi deseti lety, všechny hodnoty co měřila hygiena byly v normě. Když vyměnil majitel bytu podlahu a použil tu modrou izolaci pod plovoučku, byl klid.
Další starost nastala, když se trafo vystěhovalo ven a najednou měl pod sebou nevytápěný sklep...

Velký Bobeš:
Citace: Pavel Mužík_  07.01.2021, 09:31

Na rámu dveří do kobky je vidět rukou psaný nápis 110/ 6 kV.
  :-[ Je tam: Při 110/6kV rozvodni

Emanuel Kocián:
Rozteč těch vn sběren je na 22kV moc malá (od oka),  takže to bude 6kV nebo 10kV. O čemž svědčí i ten nápis fixkou. Zatím ne všude je vn napětí standardizovan é na 22 kV, resp. 35 kV. Někde se to zuby nechty drží, tyhle "ostrovy",  hlavně kvůli tomu, že jsou natahané vn kabely v nepřístupném terénu a nikdo neví, jak vyběhnout s odběratelskými stanicemi, kdy samozřejmě odběratel nemá žádný interesaci na problému a nezajímá ho, že distributor potřebuje změnit primární napětí.
U JME to bylo před 25 lety tak, že za ty poslední ovce, kterým se do toho za svoje vůbec nechtělo, to musela nákladově nakonec cvaknout a zajistit JME (cca polovina z nich se převedla nuceně na nn odběry, polovina zůstala na vn, jen zkrátka 22kV). Hlavně tam musí být to odhodlání s tím něco dělat, i když to bude stát vlastní peníze.

Jinak podle těch 3 fotek si troufám tvrdit, že někdo od BOZP by na tom nenechal nit suchou. Našel by tam sto a jedna těžkých principiálních nedostatků - nevyhovujícími únikovými koridory počínaje a konče nedostatečným krytím (zábranami) živých částí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana