Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?

<< < (4/5) > >>

Jiří_Hrubý:
Citace: Velký Bobeš  12.01.2021, 11:57

Pokud je výška zákrytových dveří kobky obvyklých 1700 mm, je nevyhovující umístění první fáze. Tam žádnou ochranu polohou nevidím. Chybí pletivový zákryt.  :(

Je to trafačka do 10kV, neposuzujte to podle tabulek do 52kV ale z doby vzniku, přístup mají jen kvalifikovaní a pověření pracovníci.
Nevidím v tom problém, takových trafaček je...

Velký Bobeš:
Citace: Jiří_Hrubý  12.01.2021, 16:06

... přístup mají jen kvalifikovaní a pověření pracovníci.

Smrtelné úrazy v rozvodnách obvykle postihnou pouze kvalifikované.  :-[

Jiří_Hrubý:
To máte samozřejmě pravdu, ovšem prakticky vždy je to nějakým pochybením, či porušením. Konstrukce rozvodny s tím nesouvisí, nehledě na to, že kolem kobek se chodí s rukama v kapsách.

Jozef Chaban:
Ďakujem všetkým za odpovede. Problém s trafom neriešim za seba, ale za obyvateľov, ktorí bývajú nad trafom. Mňa sa to priamo netýka. To či to je 6kV,10kV, 12kV je pre mňa irelevantné. RÚVZ – regionálny úrad zdravotníctva robí merania na základe žiadosti. Toto meranie nie je spoplatnené. Čo sa týka hluku, tak si myslím, že hranica max 25dB bude podľa mňa prekročená. Požiarne predpisy budú tiež porušované, lebo trafo chladené ojelom nemá čo hľadať pod bytom. Čo sa týka vibrácií, ktoré sa šíria panelovou konštrukciou domu, neviem odhadnúť, či je to v rámci normy. Uvidíme čo namerajú. Ochranné pásma v okolí elektroenerget ických zariadení musia spĺňať minimálne vzdialenosti uvedené v zákone o energetike č 251/2012 Z.z.,  kde sú dôležité nasledovné údaje: 
•   minimálna vzdialenosť od vedenia (bez ohľadu, či je to kábel alebo vzdušné vedenie, zábrana je prekladový panel) do 35 kV je 1 meter. Podľa obrázkov sú vedenia (a tiež prípojnice) pri strope, teda túto vzdialenosť nespĺňajú.
•   ochranné pásmo trafostanice musí byť vymedzené obostavanou hranicou (alebo oplotením),  pričom myslí sa len ochranné pásmo pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom. Pre zabránenie vplyvu elektromagneti ckého  poľa (nad povolené hraničné hodnoty) je teda potrebné elektromagneti cky odtieniť danú časť, aby vo vzdialenosti 1 meter od vodičov (od 1 kV do 35 kV) neboli prekročené uvedené hodnoty (vo vyhláške 534/2007 Z.z.) pre elektrickú intenzitu (Emax = 5 kV/m) a pre magnetickú indukciu (Bmax = 100 mikroTesla)

Jakub Drbohlav:
Citace: Jozef Chaban  13.01.2021, 18:48

Požiarne predpisy budú tiež porušované, lebo trafo chladené ojelom nemá čo hľadať pod bytom.


To si nemyslím...
Jsem si skoro 100% jistý, že na podobnou akci byl pořádný projekt včetně PBŘ a pokud byla stavba takto zkolaudována, nelze ji napadat podle nyní platných předpisů.
A dokonce ani nyní platné předpisy takovéto řešení (z požárního hlediska) nevylučují.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana