ACEOF ACES:
Citace: Richard Slávik  22.12.2020, 19:52

Invertor má originálnu šnúru 16A/230V s tým, že na štítku sú napísané údaje, ktoré som zmienil vyššie eff/max 15.4/30.9A.

...

Preto by som pre tento jeden prípad potreboval ísť takmer až na hranicu invertora, kde vyrobca uvádza maximálny výkon 200A pri 40% zaťažovateli, čo znamená že by som mal mať možnosť s invertorom pracovať 4 minúty a následne ho 6 minút chladiť ...

Nebo 2minuty svařovat a 3minuty chladit, to by ten svařovací invertor mohl zvládnout. Ale i bezvadný nový 16A jistič vybaví při proudu 30A po dobu 2minut a za 3minuty nevychladne.

Peter Lovacký:
Citace: Richard_Sl  21.12.2020, 23:26

Mám zvárací inventor pre zásuvku 230V a v špecifikácii výrobcu je uvedené:

Effektívny vstupný prúd 15.4A
Maximálny vstupný prúd 30.9A

Podľa môjho kým tam máte vidlicu 16A tak si nijakým dovoleným spôsobom dajak výrazne nepomôžete...a tá hodnota 30,9A je len finta výrobcu s ktorou využíva preťažovacie charakteristik y všetkých dostupných istiacich prvkov, bo vie, že jeho výrobok to preťaženie tak krátky čas vydrží, a že aj dosť naviac cez 16A toho ešte pozvára....a že vám konkrétne je jeho max. hranica 30,9A málo na robotu ho už nezaujíma...ta kže tých max. 30,9 je v realite viac na reklamu jak na robotu....

Miroš Jan:
Citace: Olda Pořádek  23.12.2020, 03:55

Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.




Ono je to trošku jinak.
U jističů platí :

Smluvený nevypínací proud   Int = 1,13 In : t  > 1 h

Smluvený vypínací proud   It = 1,45 In : t  < 1 h

 :)

Olda Pořádek:
Jo teď máte 100% pravdu, musí do hodiny anebo musí po hodině, významově to je skoro totéž, zda bude držet jen do 3599,999 sekund anebo jestě o 1 milisekundu déle mi přijde zajímavě skoro nevýznamné.

Faktem je, že 1,4 násobek proudu (jak jste původně psal) by teoreticky mohlo procházet nekonečně dlouho; za 4 dny zase stoupne cena za jistič.

Miroš Jan:
Citace: Olda Pořádek  28.12.2020, 08:10


Faktem je, že 1,4 násobek proudu (jak jste původně psal) by teoreticky mohlo procházet nekonečně dlouho; za 4 dny zase stoupne cena za jistič.


Asi sem při pondělku natvrdlej, ale to má být co?