Mám zvárací inventor pre zásuvku 230V a v špecifikácii výrobcu je uvedené:

Effektívny vstupný prúd 15.4A
Maximálny vstupný prúd 30.9A

Skúšal som, a pokiaľ prekročím 160A po pár minútach dôjde k odpojeniu ističa charakteristik y B. Rozmýšľal som nad výmenou za charakteristik u C alebo D, ale obávam sa, že pre prúd cca 2In to asi nebude mať zmysel a bude to pre všetký triedy rovnaké.

Kým by som išiel do prerobenia prívodného káblu (pravdepodobne straty záruky) na priemyselnú zásuvku 230V/32A existuje nejaké lepšie riešenie?

Pozeral som sa po poistkách rady gR, ktoré by obvod chránili iba proti skratu a nie preťaženiu. Bolo by možné spraviť takto istenú vyhradenú zásuvku iba pre zariadenie? Máte prosím niekto s týmto skúsenosti?

Martin Kurka:
Charakteristik y jističů B, C, D se ve vypnutí po minutě od sebe neliší, vůbec si nepomůžete.
Ani pomalou pojistkou gG.
Jistič vám nevypadává na velký rozběhový proud, na zkrat, ale na dlohodobý vysoký odběr na trvalý nadproud = přetížení vedení.

Jistič B,C,D, vydrží bez záruky 1,3násobek proudu cca 1 hodinu, na 1,4 násobku musí do hodiny vypnout. V hranici vypnutí dlouhodobého nadproudu se od sebe liší jednotliví výrobci jističů. Jistič ze studeného stavu vypne později, než teplý.

U 1f standardní zásuvky máte největší jistič 16A, můžete tedy vařit až hodinu proudem, který odpovídá cca 20A ve vidlici. I to je občas na zapečení vidlice v zásuvce.

Pokud oželíte záruku a posílíte zásuvku na průmyslový typ - 1fázová průmyslová 32A a nový přívod a nové jištění 32A - pak narazíte na druhý problém.
Jednofázové invertory často nejsou na takové svařovací proudy dlouhodobě stavěné a přehřívají se.

Lepší je přejít na invertor, který má možnost být napájen dvoufázově, z trojfázové zásuvky 16A.
Při 16A a 400V přenesete výkon, který by na 230V byl fiktivní proud z 230V zásuvky 28A.

František Šohajda:
Pokud používáte inventor někde doma, nevím na co vám bude 160A na sváření?
Inventor mám už 15let a zatím jsem s ním vše zavařil co jsem potřeboval.
Při 2,5 mm elektrodě je sváření cca kolem 90A a to stačí na normální práce.
Pokud to používáte v podniku, tam není problém zapojení z 32A/230V.

Ižák Ctibor:
Mimo toho, čo tu napísal p. Šohajda, čím plne súhlasím, ešte jedno malé upozornenie.  Prúdy, ktoré sú písané v tabuľkách invertora, sú maximálne. Čiže špičkové. Pokiaľ budete používať invertor na týchto prúdoch, asi sa s ním veľmi skoro rozlúčite. Ak sa zamyslíte nad tým, že prívod má jednofázovú vidlicu, ktorá sa môže pripájať do zásuvky, ktorá môže byť istená max. 16A, pochopíte, že tá zváračka nie je stavaná na zváranie pri 160A. Mimochodom, nič ma do toho síce nie je, ale čo pre boha zvárate z takým prúdom? V domácnosti som nikdy nepoužil hrubšie elektródy, ako 2,5-ky. Na 3,15-ky stačí prúd 120A. Pokiaľ potrebujete zvárať "koľajnice"  kúpte si väčšiu CO zváračku a budete spokojný. Mimochodom, ak niečo viete o zváraní, tak by vám malo byť jasné, že hrubé materiály sa zvárajú  radšej viacerými húsenkami, lebo ak to budete siliť veľkým prúdom, bez predohrevu, tak pravdepodobne pôsobením veľkého tepelného pnutia ten zvar bude nekvalitný, popraskaný.

ACEOF ACES:
Jistič 16A na charakteristic e nezáleží:

Postup svařování
-------------------
1 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
2 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
3 housenka 160A do 1,5minuty
přestávka 12minut
atd.