Môže hovorené slovo spôsobovať väčšiu záťaž zosilnovača 100V linky?
Sičák.:
Riešim problém s preťažením 100V zosilnovača klasického tlampačového rozvodu. Dodávaný pult s mikrofónom a vstupom aux (aux je len pripojený cd prehrávač) detekuje preťaženie / skrat 100V linky vždy ked sa vyuzije plné "volume" z mikrofónu do ktoreho sa hlási správa, zatial čo vstup z aux na plné volume zosilňovač nepreťažuje. Operátor musi mačkat tlačidlo na "reset" preťaženia čo spôsobuje výpadky alebo musí použiť nizšie volume pre mikrofón co má zase za následok, že hovorí potichu. Môže hovorené slovo do mikrofónu viacej vyťažovať zosilňovač alebo je chyba niekde inde?
Zosilňovač je Mison A2000 s originál pultom PM3. Udávaný výkon pre tlampačo rozvod je 2000W, rozvod má 107x 15W tlampač = 1605W. Rezerva tu stále je.
Václav Třetí:
Divné, na první pohled mě napadá, zda není přeci jen výkon překročen.
Není někde nějaká chyba na vedení, v nějaké vzdálenější větvi, protože 107 repro nebude jen na návsi nebo náměstí. Zkrat nebo nesprávně zapojené trafo umí udělat své, ale kilometr či více vedení to může částečně zamaskovat. Zkuste změřit skutečný výstupní výkon při obou způsobech provozu.
Dále může být rozdíl v hloubce modulace (nebo přemodulování) a hodně dělá také kmitočtové spektrum, mužský hluboký hlas mívá větší nároky na výkon než hlasy vyšší u žen a dětí. V hudbě bývá spektrum daleko rozmanitější, hlavně podle žánru.
P.S. Kdysi jste tady řešil "zabručený rozhlas" v nějaké obci, zkuste se s námi podělit o výsledek, už je to dost dlouho, tak předpokládám, že řešení se už našlo.
Otakar Dosbaba:
Václav již leccos napověděl, tak ještě doplním další.
Nevím, v jakém stavu je vedení. Napěťová špička při přemodulování již dokáže v nějakém skřípnutém úseku linky, zvlhlými pavučinami a mrtvým hmyzem zažehnout přeskok, který způsobí krátkodobý zkrat linky. Zrovna tak vadná izolace a vlhkost ve 100V transformátore ch u reproduktorů. To vše se hodně špatně hledá.
Může být také závada na koncovém zesilovači, např. rozpojený Boucherotův člen na výstupu: zesilovač je méně stabilní a přechod do větší limitace, zejména na vyšších frekvencích způsobí rozkmitání.
Mikrofonní pultík má sice v sobě instalovaný HPF 200Hz, který též ořízne retnice "P,B", takže se příliš přemodulovávac ích "bouchanců" do signálu nedostane, ale i tak doporučuji i z hlediska životnosti doplnit nějaký malý windschutz (molitanová ochrana) na mikrofonek. A hovořit na mikrofon ze vzdálenosti cca 15 - 25cm.
Záznam na hudebních nosičích je jednak obvykle dynamicky zkomprimován a také má mnohem bohaté zvukové spektrum. Proto se jeho hlasitost při stejně indikovaném vybuzení zesilovače jeví jako hlasitější, než nekomprimovaný řečový signál. Proto to vypadá, že hudbu hraje rozhlas dostatečně hlasitě, zatímco mluvené slovo zaniká. Obvykle se toto řeší kompresory v cestě mikrofonního signálu. Pravdou ale je, že staré rozhlasové ústředny je neobsahovaly, obvykle jej neobsahují ani novější analogové a problémy nenastávají.
Dynamicky nekomprimovaný m řečovým signálem se tak může citlivěji nastavená ochrana aktivovat, jelikož ty špičky snadno koncový stupeň přemodulují.
Martin Kurka:
Také může kmitat nebo zakmitávat mikrofonní či hlavní zesilovač na nadakustickém či subakustickém pásmu.
Může to být problém vyschlých kondíků, špatných zemí, akustické zpětné vazby, chybějícím oříznutí pásma, špatně připojeným nebo fázovaným mikrofonem na symetrický vstup apod.
Osciloskop pověšený na výstup předzesilovače by prozradil více
Mimochodem na to by stačil i osciloskop vytvořený pomocí SW freewarového programu z audiokarty notebooku. Jen je zde nezpůsobit problém se zeměmi a mezním napětím vstupu v PC.
https://automatizace.hw.cz/test-softwarovy-osciloskop-ze-zvukovky-pc
Sičák.:
Davnejsie brumenie tlampacov som tiez riesil ja ale bola to uplne ina situacia, ktora sa vyriesiala kompletnou vymenou vedenia za izolovane AES. Tuto je vedenie viac menej povodne, klasicky zelezna konzola, jeden izolator hore, druhy dole. Vedenie som presiel cele 2x, izolatory, vzialenost medzi vodicmi, kable odbociek vsetko skontrolovane. Vela tych odbociek malo rozpadnuty kabel, bez izolacie a pod, to sa odstranilo ale stale je sem tam problem....nie kedy to ide bez problemu (hovorene slovo) niekedy to ide zle a musia uberat volume aby to vobec dokazalo zahrat daco. Tuto som to skonstatoval tak, ze hoc je vedenie povodne stav je ako novy, takze ak tam ma byt nejaky skrat tak jedine, ze by to robil niektory s tlampacov resp jeho trafo. Hudba hra vzdy bez problemov na akom kolvek volume. Vzhladom na velkost toho rozvodu, pocet tlampacov a dlzku vedenia je obtiazne do detailu nieco hladat....otaz ka este je...z elektrickeho hladiska ako spravne "odmerat" taketo vedenie. Pri odpojenom zosilnovaci, je mozne odmerat nejaku impedanciu celeho rozvodu? Izolacny stav voci zemi by mal byt tiez meratelny ci mylim sa? Uprimne ked vychadzam zo skusenosti z inych rozvodov ktore boli katastrofalne, mnohrat skrat voci zemi a pod...stale to proste hralo...