Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?

(1/4) > >>

Roman T:
A) Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?

B) Je pripustne aby chranicka na opticke vlakno vstupovala do elektrickeho rozvadzaca?

Vydali by ste na taku instalaciu reviziu s kladnym vysledkom? Pripadne za dodrzania akych podmienok.

Vít Rotrekl:
Takto, může ten kabel se kterým bude ta optika v trubičce ve společbné chráničce nějak ovlivnit? Myslím, že ne. Sice je to sdělovací vedení a se silovým vedením, by to ve společné trubce jít nemělo, ale protože to není mertalické vedení, vzájemné ovlivnění vedení asi taky nehrozí, tak bych s tím to problém. Nicméně, kdybych to projektoval, tak to dám samostatně.

Přes rozvaděč bych už to netahal, zkusil bych vymyslet nějaké "rozbočení" v místě kde to vleze do domu. Pokud je to možné.

Pavel Horský:
Optický kabel má výrobci jasně daná specifika jeho uložení a mezi ně určitě nepatří uložení do společné chráničky s jakýmkoli jinými rozvody.
Optika se zvláště zafukuje do chráničky HDPE
https://www.kopos.cz/cs/produkty/chranicky-optickeho-kabelu-hdpe

Kája Kubíček:
Pokud je to možné, tak do kopoflexy natáhnout mikrotrubičku 10/6 nebo 12/6 a do té se potom optický kabel zafukuje. Optický kabel pro koncové přípojky je velmi teký, uložení přímo do kopoflexy není ideální.
Uvedené HDPE trubky se používají na dlouhé trasy v řádech kilometrů, určitě ne na koncovou přípojku k domu. A i do těchto HDPE trubek se většinou vkládají samostatné mikrotrubičky, protože mít jeden optický kabel (je jedno kolika vlákno) v HDPE trubce je plýtvání.

Peter Lovacký:
Citace: Roman T  19.12.2020, 21:11

A) Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?

Celkom by ma zaujímalo čo by povedali elektrárne na optiku v ER jak v schválenom výrobku (zapísanú v revízke) s ktorou tam výrobca ER vôbec nerátal...

V ostatných rozvádzačoch jak stúpačky v bytovkách sa optika dáva, ale čo som videl, tak aspoň zvlášť....v RD by som rozvádzač nn obišiel a bral optiku jak samostatnú inžiniersku sieť....šak ani telefóny dakedy nikoho nenapadlo dávať do HR
A nakoniec ani IT technik pod krytom rozvádzača medzi ističami nemusí byť práve dobrý nápad...
Čo viem, tak rack je dneska bežne jak ďalší rozvádzač