Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ?

<< < (2/4) > >>

Georgis Fasulis:
Jmenovitý proud chrániče je prý lépe dávat o stupeň vyšší, než je jmenovitý proud jištění obvodu.
Proč tomu tak je, nevím. Tak jsem slyšel kdysi u Feltenů - specialistů na chrániče (dnes už Moeller). Ale je pravda, že tím nic nezkazíte, ono vlastně obyč. vypínač jako projektant také dávám nejméně o stupeň vyšší, než odpovídá jištění obvodu.

Milan Exler:
Jestli to nebude vžitý mýtus - když se u nás začaly používat chrániče Fi z NDR, tak měly dost malou životnost co se vybavování týká - snad nějakých 300 vybavení, tak aby nevybavovaly zároveň s hlavním jističem se dávaly o stupeň vyšší.

Milan Karvánek:
TO: Exler> nebude to mýtus, ale požadavek výrobce. Hodnota In je max. hodnota předřazeného jištění proti zkratu, proti přetížení je to cca o stupeň méně.  Proto se volí  hodnota In cca o stupeň více. Vše uvádí podrobně katalog výrobce.

Georgis Fasulis:
Tak dokonce vyžadované výrobcem, díky pane Karvánku za info. Já to měl prostě zafixované, protože mi to kdysi pan "Felten" říkal, a co řekne výrobce, je pro mne svaté a tak to tak navrhuji od té doby pořád.   :)

Josef Gauglitz:
.
Ještě bych měl jednu doplňující otázku.Týká se připojení výše uvedené garáže na stávající rozvaděč RD.rozvaděč je vyroben jako TN-C,budu-li do něj připojovat novou garáž taženou jako TN-S,musím provést rozvaděč jako místo rozdělení sítí a rozvaděč uzemnit,nebo to mohu napojit pouze  na nové můstky PE a N,které spojím se stávající PEN sběrnicí?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana