Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ?

<< < (3/4) > >>

Georgis Fasulis:
Místo rozdělení by mělo být uzemněno. Doporučuji dát do stávajícího rozvaděče nový vývod s chráničem. N a PE připojit na stávající PEN a ten uzemnit - třeba sólo taženým drátem zelenožluté barvy CYA 6 mm2 přivést na HOP (Hlavní ochranná přípojnice) či jiné nejbližší uzemňovací místo.

Josef Gauglitz:
díky.A když v domě není hlavní ochranná přípojnice zřízena?Musím položit uzemnění ,a zřídit krabici kam uzemnění vyvedu a spojím svorkou s vodičem ZŽ CY 6?Bude 6 stačit?Díval jsem se v některých příspěvcích u jiných témat se mluvilo i o CY16. :o 

Georgis Fasulis:
CY 6 mm2 stačí, veďte jej např. souběžně se stáv. přívodem k nejbližšímu uzemnění. V hl. rozvaděči či HDS snad uzemnění vytažené máte.

Josef Gauglitz:
No uzemnění ač je to divné tam fakt nikde nevidím.Díval jsem se do HDS i v hlavním rozvaděči a nic.Ledaže by to bylo pod plombou ,což si ale myslím že asi ne.No před 30lety si to holt asi dělali po svém ::) Takže mě asi čeká to uzemnění vytvořit co?   :(

Georgis Fasulis:
Tak to přiveďte z hromosvodu.