Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ?
Josef Gauglitz:
.Poradí mi někdo prosím?
Plánuji elektroinstala ci v objektu zastřešené pergoly,spojené s garáží.
Připojení bych chtěl provést ze zásuvky 3x400V ve vzdálenosti asi 30m od objektu.Tuto zásuvku bych zrušil a krabicí napojil nový přívod.Do garáže bych umístil rozvaděč odkud rozvedu ostatní rozvody(zásuvky,světla,zásuvka3x400V/16A)
Mé otázky:
1)Jaký kabel použít k provedení přípojky?Stačí CYKY 5Cx4 nebo radši použít 5Cx6?
A jaký použít hlavní jistič v garáži a čím jistit stávající okruh zásuvek na který připojím tento přívod?
2)Je třeba instalovat v garáži zásuvky,světla a ovladače do vlhka když tam prozatím nebudou vrata nebo stačí standartní do suchého prostředí?A k jištění mohu použít standartní jistič 16A nebo musí být chránič?
3)Světla v pergole je třeba jistit proudovým chráničem,nebo mohu použít obyčejný jistič 10A?
4)U zásuvek v pergole tam to asi bude jasný chránič?
(!) Nedodržujete pravidla diskusí ! jedno téma - jedna otázka! (!) Vaš dotaz bude rozdělen. Při příštím nedodržení pravidel bude téma bez varování smazáno! moderátor
Předem (poklona) za odpovědi
Georgis Fasulis:
Ad1) Píšete, že se chcete napojit přes krabici na stávající kabel k stáv. zásuvce, v tom případě záleží jaký kabel k té krabici vede. Měl by to být 5 -drát a vy byste měl pokračovat stejným průžezem (předpokládám Cu) a rovněž 5 -drátem. Rovněž zkontrolujte, zda je tento stávající kabel správně jištěn ve stávajícím rozvaděči. Taky pozor na typ kabelu, jdete venkem, tak tam dejte CYKY. Doporučuji dát do chráničky v celé trase.
Ad2) rozvaděč v garáži bych doporučoval osadit společným 4-pólový chráničem pod hlavním jističem (vypínačem) - a budete mít klid. Obvody v pergole stejně musí být chráničem osazeny, tak to budete mít z "jedné vody". Dimenze hlavního jističe v garáži je odvislá od průřezu přívodního kabelu, který je zase odvislý od toho stávajícího. Je-li ten stávající jen 2,5 mm2, pak budete mít problémy se selektivitou jištění. Pokud je aspoň 4mm2, pak vám to bohatě stačí (samozřejmě záleží, co chcete na zahradě a v garáži napájet popřípadě na vzájemné současnosti spotřebičů).
3) V pergole musíte mít na chránič zapojeno všecko (světla i zásuvky), čímž je zodpovězena 4 otázka, na kterou jste si správně už odpověděl sám.
Chránič musí mít Id=30mA.
Josef Gauglitz:
díky za odpověď.Myslím že asi zvolím jinou variantu a to natáhnout asi o 20m kabelu více a zapojit ho přímo do rozvaděče.To znamená že přívod bude cca 50m.Z garážového rozvaděče budu napájet jen cirkulárku přes zásuvku 3x400V/16A,světla v objektu,zásuvky a někdy gril:-)),výhledově také osvětlení zahrady.jaký průřez kabelu byste mi doporučili na přívod CYKY 5Cx6 ,nebo by stačily CYKY 5Cx4?
Georgis Fasulis:
Variantu s novým kabelem až z rozvaděče vám vřele doporučuji. Stačí vám CYKY 5Cx4. Na začátku kabelu (ve stávajícím rozvaděči) dejte jištění 25A. V nové rozvodnici v garáži místo hlavního jističe dejte jen hlavní vypínač na DIN lištu (nikoliv jistič - ten tam nepotřebujete), za něj dejte 4-pólový proudový chránič 32A/30mA pro celý rozvod a za něj potřebné nové vývody (max 16A). Práci může provádět jen osoba znalá (to jest elektrikář) a neměl byste zapomenout na výchozí revizi - pro váš klid.
Josef Gauglitz:
tak to je super.Jen ještě jedna technická:proč ten chránič ::) právě 32A?