Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?

<< < (5/7) > >>

David Hruda:
Citace: Lukáš Rotrekl  31.10.2020, 14:38

Mají mnohdy §11, jen nas kotel samotný.

Marně se pokouším přijít na to, jak to myslíš.
Pokud vím, servis kotlů (a zejména elektrických) může provádět držitel min §6.
§11 mají učitelé, vědci apod.

Tomáš Žabka:
Taky bych se přikláněl k tomu, že technik na kotle měl prověřit (nasimulovat) pokyn HDO svorku na kterou šel "modry" drát, do zprávy napsat, závada je v instalaci, kotel při správném signálu HDO pracuje v pořádku.
Navíc, tak nějak z popisu chápu, že pokud technik ČEZ prověřoval HDO (asi ho i od kapotoval),  tak pokud nebyl Z/Ž přímo na HDO (což by byla pras... přímo v rozporu s připojovacími podmínkami) tak musel zjistil, že HDO připojené "modrou" žílou v rozvaděči v někdo napojil na Z/Ž a pak už šel na jisto. (nebo to bylo na opak, nějaké pra.. na HDO připojilo Z/Ž a "plombovací" technik ČEZ to posvětil plombou).

Viděl bych to, že technici na kotel prověřili kotel simulovali HDO a odešli s tím, že závada není ve funkci kotle, je otázka jestli je tazatel požádal po prověření vodiče HDO.

Elektrikář přivolaný na tento problém, ale měl tuto skutečnost odhalit, on řešil část mezi přijímačem HDO a kotlem.

Servisák ČEZ se zachoval NADstandardně, evidentně zodpovědný a svědomitý. (tedy pokud někdo před ním nezaplomboval Z/Ž na HDO, potom to měl vidět hned, jak provedl kontrolu HDO.

Jiří_Hrubý:
Jaký zase posvěcování plombou...
Ona věc se má trochu jinak. Kolik projektantů vyprojektuje pro sazbu mezi RM a RH třeba 3x CYY2,5 modrý? Nesetkal jsem se s tím.
A tak se použije CYKY 3C a dokud je jen bojler, je všechno O.K.
Pak si někdo vzpomene tepelko nebo akumulaci a někdo použije další drát z té CYKYny.
Jo a do důsledku vzato, vydrátovaný rozvaděč, má jen svorky, až do nich je to dle PP, za nimi se barvy řídí vkusem každého připojujícího a revidujícího jedince.
Neumím si představit, jak velkou psí hlavu by internetový spravedlivý hrdina nasadil v reálu elektroměráři, který by mu nespustil tepelko kvůli tomu, že má ne svorce z jedné strany modrý a z druhé ŽZ vodič...

Pavel Horský:
Citace: Jiří_Hrubý  01.11.2020, 09:41


Ona věc se má trochu jinak. Kolik projektantů vyprojektuje pro sazbu mezi RM a RH třeba 3x CYY2,5 modrý? Nesetkal jsem se s tím.



Myslím, že žádný.
Ale proč s tím nezačít, že?
Mojí osobou máte tedy potvrzeného jednoho projektanta, který o tom alespoň uvažuje.  (dance)
Říkám si ale, jestli a proč to takto dělat, když mohu bez problémů přeznačit L vodič na signální N? Kvůli dobrému pocitu?

Václav Třetí:
Také se s tím často potkávám a nechápu, proč ta z/ž izolace v CYKY-J 3x1,5 tak přitahuje všechny kutily a rádoby elektrikáře. Přeznačením hnědého na modrý se ničím neproviní a má to i svoji logiku. Každý si dá pozor,  fáze tam občas bývá (v době VT, tedy 4 nebo 16 hod.) a i když pouze přes cívku stykače, tak kopne neopatrného také.

Možná by stálo za to změnit zvyklosti. Pokud by se začaly na spoj HDO - stykače používat vodiče s fázovou barvou, bylo by to přehlednější a bezpečnější. I zapojení samotného přístroje HDO by bylo přehlednější, mohlo by to vypadat třeba následovně:

napájecí fáze HDO .............. ...  hnědá
napájecí N      HDO .............. ...  modrá
kontakt COM relé   ..................  modrá
ovládání akumulace  .............. .  šedá
ovládání přímotopů  .............. ..  černá
ovládání tarifu v elměru (pokud je třeba, u PRE nikoliv) dle přání distributora, nejlogičtěji asi hnědá nebo tradičně modrá.

Samozřejmě doplněno patřičnými popisky jak je zvykem.


P.S. Kdysi v době největšího rozmachu elektrokotlů v první polovině 90. let jsme s jedním kolegou uvažovali, že si necháme udělat CYKY 2x1,5 se dvěma modrými žilami. Oslovená kabelovna neměla námitky, jenom minimální množství (snad 2 nebo 2,5 km) a cena skoro trojnásobná než u CYKY-J 3x1,5 nás odradila.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana