Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
Jan Franěk:
Osobně to vnímám i tak, že je jedno z jakého roku ten panelák je, ale že je potřeba zohlednit další bezpečnostní kritéria. Například to, že se v paneláku kříží mnoho technologií a oddělit je není snadné, možná i nemožné. Pak míti vedle sebe dvě konstrukční části přístupné dotyku s možným rozdílným potenciálem, považuji za velmi rizikové, tedy nebezpečné. Taky je potřeba vzít v úvahu možnou poruchu, třeba prodření kabelu který někde ve stoupačce leží i na technologiích (kdo někdy dělal v paneláku tak ví :-X ) a následné riziko zavleřčení nebezpečného potenciálu do ostatních bytů (kostry plynových sporáků a podobně), kdy by v důsledku toho mohlo docházet k úrazům, jiskření a podobně. Prostě bych zkratu nabídl lepší cestu, než je nerezová plynová hadice ke sporáku.
Václav Třetí:
Já jsem se v paneláku setkal s plynovu hadicí s nerezovým vlnovcem ke sporáku která hřála, protože přes ní šel PEN do celého bytu s jednofázovým připojením! Upálený byl PEN pro daný byt na chodbě ve stoupačkové svorkovnici.