Na téma samonahazovacích jističů ...
nobody:
Citace: Peter Lovacký 26.10.2020, 08:37
Samonahadzovač ky by som ale do prostredí na bývanie s laikmi ja osobne nikdy nedával.... ich opodstatnenie v EI sa musí naozaj poriadne zvážiť, napr. pri hľadaní kompromisu medzi bezpečnosťou a hospodárskymi škodami..
Asi tak nějak mi šly myšlenky také ...
Jirka Š. Svejkovský:
Osobně si dokážu představit nasazení chrániče, který po vypnutí opakovaně monitoruje izolační stav chráněné instalace a automaticky zapne po odstranění závady.
Do domovních instalací bych to určitě nenavrhl. Není žádoucí, aby poslal napětí pod ruce někomu, kdo se snaží závadu odstranit. Zvlášť laik. I když to norma ČSN EN 50557 dovoluje.
Jan Franěk:
Pletete jablka s hruškami. Jsou provozy kde je důležité, aby po jakémkoliv problému a náasledném výpadku ochrany, přišla obsluha a před nahozením provedla kontrolu a objevila důvod výpadku. Každej trouba pak chápe, že tam tyto nahazovače asi vhodné nebudou. Naopak můžete najít mnoho míst, kde je spolehlivost velmi důležitá (třeba vysílače operátora a podobně) kde to může najít své uplatnění. Pokud navíc využiju i informaci o vybavení, tak tam mohu okamžitě poslat servis, nicméně pokud problém netrvá, mají na to hodiny, aby tam v klidu mohli dojet. Jinak by opět musel být přítomna stálá služba, což je drahé. Navíc pokud provádím na zařízení nějakou práci, mám možnost přístroj přepnout do manuálního ovládání (automatika nefunguje), nebo rovnou do LOCK, kdy ho "vypnete". Pokud ho vzdáleně schodím, automatika taky znovu nenahazuje, protože ví o tom, že to byl "nucený" příkaz.
Asi jen krátce pro ty co této problematice nic neví. Nahazovače jsou v různém provedení a mají různé možnosti. Jednoduchý nahazovač jen 3x zkusí znovu nahodit třeba chránič, v pevně nastavených časech. Po třetím neúspěšném pokusu zůstane dole. Pomocnými kontakty mohu poslatr informaci o stavu přes nějakou systémovku, SMS, EZS a podobně kamkoliv a komukoliv.
Ty lepší nahazovače mi umožní nastavit počet pokusů (tuším že až 9x)i délku prodlevy mezi pokusy.
Mají na sobě i resetovací tlačítko, které můžete použít po překročení počtu pokusů a tak je znovu spustit.
Nejdříve si zjistěte možnosti těchto přístrojů a pak teprve reagujte. Zkuste si z internetu stáhnout návod. Některé příspěvky znějí jako - hmm, pěkné lyže. Ale když nebude sníh, tak budou nanic. Hmm. To je přece jasné :-\
V mém případě šlo o rekreační objekt, kde majitele trápily časté, ale náhodné výpadky PCH. Po té když dostal SMS o výpadku technologií na místě, musel nečekaně vyrazit na cca 2 h cestu k nahození PCH. Myslím si že zde vybrané řešení - spadne PCH = přijde SMS od EZS - vyberu si jestli jedu, nebo dám povel pomocí EZS a nahodím to zpět, byl pro zákazníka co chce vědět o výpadku a mít to pod kontrolou i vzdáleně, velmi dobrým řešením.
Peter Lovacký:
Keď dobre čítam, tak debata je o nahadzovacích ističoch
Citace: Redakce portálu Elektrika 26.09.2020, 08:02
Tak toto téma se nakonec převrátilo jinam. Nahazovací jističe!
...ale pritom sa tu dosť debatuje o PCH..
Ono nahodiť automaticky len tak PCH do dajakej poruchy do 30mA je dačo celkom inakšie jak nahodiť istič do plného skratu Ik, a ešte k tomu opakovane...je to jak píše p. Franek, - jablká a hrušky
Hocijaká variácia EI musí byť založená a musí zodpovedať rizikám, za ktorých stanovenie by sa furt mal zodpovedať dakto konkrétny kto tie riziká pomenuje a vyhodnotí...je ho návrh - jeho zodpovednoť..
A v tej debate celkom pekne vidno, že nie každý vidí rovnaký stav rovnako... :)
M S:
Citace: Peter Lovacký 26.10.2020, 13:22
...jak nahodiť istič do plného skratu Ik, a ešte k tomu opakovane...
Zaujímavo by znel systém buď s inteligentným ističom (čo by poslalo cenu o jeden rád vyššie), alebo monitorovaním stavu za ističom po výpadku, aspoň čo sa týka stráženia stavu plného skratu. V oboch prípadoch drahá špecialita.