Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?

<< < (2/7) > >>

Rozmahel Vladimír:
Zadání příkladu je matematická úvaha, nebudu to zkoumat.
Přidám zkušenost z praxe.
Elektroměry pro účel fakturace musí měřit činný výkon. / nechme stranou velkodoběr /
Např. při svaření stykače a dlouhodobém trvalém chodu kondenzátoru byl účtován pouze jalový výkon.
Zapojením pouze kondenzátoru se dostáváme 100% do nežádoucí dodávky jalového proudu, chcete-li výkonu.
Na velkoodběru je toto zpoplatňováno. Na maloodběru ne.
Jalové proudy ale fyzicky tečou a podílí se na Jouleových ztrátách. Ty způsobují ohřev vodičů a to je vlastně jejich "činný výkon".

Jan Kelbich:
Citace: Rozmahel Vladimír  22.09.2020, 11:26

Např. při svaření stykače a dlouhodobém trvalém chodu kondenzátoru byl účtován pouze jalový výkon.


A byl ten kondenzátor připojen L-L ? Byl jediný ? Tj. svařily se na stykači pouze dva kontakty ?

Spíš bych to tipoval, že stykač zůstal celý sepnutý a byla tak připojena symetrická trojice kondenzátorů.

Fuk Tomáš:
Citace: ACEOF ACES  22.09.2020, 10:48

Podle mého názoru, bude elektroměr počítat činný příkon, v tomto případě 115W.

Já bych řekl, že klidně 2x tolik. V jedné fázi skutečný odběr činného výkonu 115 W, ve druhé fázi (nedovolená) dodávka činného výkonu 115 W započítaná jako odběr.

Rozmahel Vladimír:
I když to bude zapojení dvojpólové tak v obvodu platí posun 90°.
P = U*I*cos Fí
Q = U*I*sin Fí

Cos 90 = 0 činný výkon není
Sin 90 = 1  pouze jakový výkon

Fuk Tomáš:
V jedné fázi je zde fázový posun mezi fázovým napětím a proudem 60º a v té druhé 120º.