Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
Jan Kelbich:
Pod vlivem častých dotazů na různé nesouměrné spotřebiče a jejich případnou symetrizaci mě napadla zajímavá otázka :
Pokud zapojím nesymetrický čistě jalový odběr, dejme tomu kondenzátor C=7,96 μF např. na V-W (nebo-li L2-L3), jeho admitance bude při 50 Hz 0,0025j S a bude jím protékat proud 1 A (fázorově).
Celkový komplexní příkon bude -400j VA, tzn. že celkový činný příkon bude 0 W a celkový jalový -400 VAr. Celkový zdánlivý příkon bude 400 VA.
Ve fázi V bude komplexní příkon -115,470053837925-200j VA, ve fázi W 115,470053837925-200j VA.
Z toho vyplývá, že ve fázi V bude činný příkon -115,470053837925 W (tj.dodávka 115,470053837925 W) a ve fázi W činný příkon 115,470053837925 W. Celkový činný příkon tak bude tedy 0 W.
Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?
Peter Munka:
Digitalny elektromer meria okamzite hodnoty napatia a prudu vo vsetkych fazach mnohokrat za jednu periodu. Ziskane cisla filtruje, nasobi a scitava s naslednym zapisom do registrov. Je len na SW elektromeru, ako je napisany a ake zavery z toho pre distributora plynu.
Datove listy s blokovou schemou a popisom registrov su bezne dostupne pre vacsinu cipov.
Jan Kelbich:
Citace: Peter Munka 21.09.2020, 23:37
Je len na SW elektromeru, ako je napisany a ake zavery z toho pre distributora plynu.
Právě o to mi jde, jak to elektroměr vyhodnotí.
Fyzikální podstatu měření přikonu chápu.
Vlado Konrád:
Jednokvadranto vý , ako nulový odber. 4Q ako dodávku jaloviny.
Otázka je dobrá. Nastáva doba keď aj malý odberateľ bude pravdepodobne musieť dodržať kvalitu odberu ,a odber, poprípade dodávka jaloviny, poprípade dodávka harmonických , budú po zásluhe odmenené. Počkajme na výmenu posledného indukčného elmeru za smart.
ACEOF ACES:
Citace: Jan Kelbich 21.09.2020, 20:21
...
Pokud zapojím nesymetrický čistě jalový odběr, dejme tomu kondenzátor C=7,96 μF např. na V-W (nebo-li L2-L3), jeho admitance bude při 50 Hz 0,0025j S a bude jím protékat proud 1 A (fázorově).
...
Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?
Podle mého názoru, bude elektroměr počítat činný příkon, v tomto případě 115W.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana