Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?

<< < (5/7) > >>

Rozmahel Vladimír:
https://www.eon-distribuce.cz/navody-k-elektromerum

Vlado Konrád:
Citace: Fuk Tomáš  23.09.2020, 09:55

Jaký vidíte, z pohledu elektroměru, rozdíl mezi dodávkou a odběrem jaloviny? (Principem jaloviny je, že energie proudí střídavě tam a zpět a za periodu se to navzájem vynuluje.)


Otázka znela : Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?

1Q nebude reagovať nijak. Meria len činnú zložku. 4Q bude merať aj činnú aj jalovú zložku odber aj dodávku, a tak reagovať bude. Je jedno či to je zmluvne dohodnuté alebo nie

Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád  24.09.2020, 12:34

1Q nebude reagovať nijak. Meria len činnú zložku.


Bude počítat |PU+PV+PW| nebo |PU|+|PV|+|PW| ?

To je to o co jde a zásadně to mění výsledek měření.

Martin Škopek:
Vyhl. 82/2011 Sb.,  § 6 Podmínky měření elektřiny

(6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích zařízení v třífázové soustavě vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích.

Toto se pak jen zobecní, že vypadne slovo výrobny...

Pak bude platit jako dnes, že Pdodané = P1dod + P2dod + P3dod
Podebrané = P1odb + P2odb + P3odb

Pdodané a Podebrané  budou mít každý svůj tarif. Analogicky to pak může být i pro jalovinu.

Toto je handicap pro 1f výrobny (FVE) ... tento systém měření platí pouze u nás a v Polsku. Kdyby bylo měření v absolutních hodnotách, tak by byl rozmach malých střešních FVE daleko větší a již delší dobu. Ale dnes se to již řeší virtuálními bateriemi atp.

ACEOF ACES:
Citace: Jan Kelbich  24.09.2020, 11:56

Myslím, že bych mohl. Pokud seženu vhodnou zátěž.
Jen mě bude štvát, že budu muset na delší dobu vypnout i počítač.
...

Např. dva rozběhové kondenzátory v sérii, 16u/400VAC + 16uF/400VAC.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana