Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
Rozmahel Vladimír:
https://www.eon-distribuce.cz/navody-k-elektromerum
Vlado Konrád:
Citace: Fuk Tomáš 23.09.2020, 09:55
Jaký vidíte, z pohledu elektroměru, rozdíl mezi dodávkou a odběrem jaloviny? (Principem jaloviny je, že energie proudí střídavě tam a zpět a za periodu se to navzájem vynuluje.)
Otázka znela : Jak na to bude reagovat elektroměr v případě, že není smluvně dohodnuta dodávka energie do sítě ?
1Q nebude reagovať nijak. Meria len činnú zložku. 4Q bude merať aj činnú aj jalovú zložku odber aj dodávku, a tak reagovať bude. Je jedno či to je zmluvne dohodnuté alebo nie
Jan Kelbich:
Citace: Vlado Konrád 24.09.2020, 12:34
1Q nebude reagovať nijak. Meria len činnú zložku.
Bude počítat |PU+PV+PW| nebo |PU|+|PV|+|PW| ?
To je to o co jde a zásadně to mění výsledek měření.
Martin Škopek:
Vyhl. 82/2011 Sb., § 6 Podmínky měření elektřiny
(6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích zařízení v třífázové soustavě vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích.
Toto se pak jen zobecní, že vypadne slovo výrobny...
Pak bude platit jako dnes, že Pdodané = P1dod + P2dod + P3dod
Podebrané = P1odb + P2odb + P3odb
Pdodané a Podebrané budou mít každý svůj tarif. Analogicky to pak může být i pro jalovinu.
Toto je handicap pro 1f výrobny (FVE) ... tento systém měření platí pouze u nás a v Polsku. Kdyby bylo měření v absolutních hodnotách, tak by byl rozmach malých střešních FVE daleko větší a již delší dobu. Ale dnes se to již řeší virtuálními bateriemi atp.
ACEOF ACES:
Citace: Jan Kelbich 24.09.2020, 11:56
Myslím, že bych mohl. Pokud seženu vhodnou zátěž.
Jen mě bude štvát, že budu muset na delší dobu vypnout i počítač.
...
Např. dva rozběhové kondenzátory v sérii, 16u/400VAC + 16uF/400VAC.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana