Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?

<< < (4/4)

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Schwarz  26.08.2020, 19:21

A pak přijde blbej revizák (JÁ) a nechce se pod to podepsat, protože se tou dírou dá dotknout kouskem drátu fáze...


Pak tedy doufám, že ten drátek nebyl delší než 10 cm (norm).

Z výše uvedeného příspěvku kolegy Schwarze vyplývá, že relevantní úprava výrobků s ohledem na dodržení krytí není úplně jednoduchá. V případě podobných úprav je nutné znát přesnou definici stupňů a způsob jejich ověřování.

Pokud tedy někdo vyvrtá otvory o průměru 4 mm v rozváděčové skříní, nemůže nikdy z principu dodržet krytí IP3X. Pokud by opravdu zamezil dotyku nebezpečné části tím drátkem (normalizovaná sonda dotyku),  mohl by dosáhnou nejvýše krytí IP2XD (v případě drátku o průměru 1 mm) nebo IP2XC (v případě drátku o průměru 2,5 mm). Pokud dojde k dotyku nebezpečné části samozřejmě IP20.

Krytí proti vodě bych si netroufám od stolu odhadnout. IPX4 je sprcha ze všech stran.

Nejlepším řešením jsou v tomto případě samozřejmě speciální odvětrávací záslepky se stanoveným krytím.