Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Schwarz 26.08.2020, 19:21
A pak přijde blbej revizák (JÁ) a nechce se pod to podepsat, protože se tou dírou dá dotknout kouskem drátu fáze...
Pak tedy doufám, že ten drátek nebyl delší než 10 cm (norm).
Z výše uvedeného příspěvku kolegy Schwarze vyplývá, že relevantní úprava výrobků s ohledem na dodržení krytí není úplně jednoduchá. V případě podobných úprav je nutné znát přesnou definici stupňů a způsob jejich ověřování.
Pokud tedy někdo vyvrtá otvory o průměru 4 mm v rozváděčové skříní, nemůže nikdy z principu dodržet krytí IP3X. Pokud by opravdu zamezil dotyku nebezpečné části tím drátkem (normalizovaná sonda dotyku), mohl by dosáhnou nejvýše krytí IP2XD (v případě drátku o průměru 1 mm) nebo IP2XC (v případě drátku o průměru 2,5 mm). Pokud dojde k dotyku nebezpečné části samozřejmě IP20.
Krytí proti vodě bych si netroufám od stolu odhadnout. IPX4 je sprcha ze všech stran.
Nejlepším řešením jsou v tomto případě samozřejmě speciální odvětrávací záslepky se stanoveným krytím.