Jak se existence dvojitých vypínačů a přepínačů slučuje s ČSN 33 2000-5-52?
Václav Třetí:
Citace: Zdenek Hejčl 02.08.2020, 20:27
Jen jsem napověděl řešení...
Jsou dvojité schodišťáky s oddělenými strojky.
Vždyť to tam píši!
Zdenek Hejčl:
Omlouvám se, přehlédl jsem...
Václav Třetí:
Nic se neděje, to se stane.
Pavel Horský:
A uplně jednoduše....s trojek je stavěn na 230V/10A. Pokud na něj napojíte dva přívody z různých fází, pak už to nebude 230V, ale 400V. A pokud budete tvrdit, že si dáte pozor na zapojení z jedné fáze, po návštěvě jiného elektrikáře a jeho zásahu do rozvaděče to už nemusí být pravda.
Ale jek zde již bylo napsáno "jeden jistič - jeden obvod".
Když tak přemýšlím, za celou dobu co se rýpu do instalaček mě opravdu ani okrajově nenapadlo, že bych mohl na 6+6 napojit dva obvody a každý z jiného jističe. Jak se taková myšlenka vůbec vdere do něčí hlavy?
Jirka Š. Svejkovský:
Vraťme se zpět k původnímu dotazu. 8)
Norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 vodiče různých obvodů (ze dvou jističů) v jedné krabici nevylučuje. Pouze dává požadavek, aby byl v této krabici přerušován pouze jeden z těchto obvodů. Je to v příloze NA, čl. 4.3.4.4. Jak tento požadavek mám uchopit?
Dvojitý přepínač lze použít, jelikož se jej tento požadavek netýká. Obvykle jsou oba spínače napájeny jedním jističem.
Ještě poznámka: kdo z vás si neosahá krabici zkoušečkou i po vypnutí?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana