Situacia: Zakaznik riesi zahradny dom/altan.

Este presne nevie ako to bude a co tam vlastne bude, ake spotrebice, vykon a pod. Vytiahol som mu na tento dom / altan kabel CYKY-J 5x2,5mm2. Istene by to bolo C16/3
Potom mam v plane ze tam dam nejaku  OBO krabicu kde si potiahnem z cierneho drotu kabel 3x 2,5 na zasuvky a trebars hnedy by som vyuzil na vypinac a svetlo. Samozrejme vypinac 10A. Vykon svetla nebude mozno ani 1A, pri dnesnych ziarovkach.
Sedy ako rezerva.
Nakolko ked sa to taha uz mu tam chcem dat 3f.
Moze to takto byt? Lebo nejsom si isty co predpisy. Ale zasa ked si zoberem nocnu lampu v zasuvke a kabel 0,75 alebo menej. Je pravda, ale ze to je spotrebic.

Peter Munka:
Pre taketo pripady s nejasnym buducim vyuzitim by bol lepsi podruzny rozvadzac so samostatnym chranicom a samostatnym istenim svetelneho a zasuvkoveho okruhu. Napriklad model, kde su rovno vstavane 3f a 1f zasuvky.

Jiří_Hrubý:
To je tak, když se bastlí bez projektu.
Průměrná pergola/altán pro letní přebývání je alespoň 1x zásuvky 3x2,5, 1x světla 5x1,5 a jedna rezerva třeba 5x2,5.
Páchat podivný sdružený obvod je nesmysl.
Schůdným řešením je to navržené kol. Munkou.

Peter Lovacký:
On si p. Dedík isto poradí, šak má napísané pod príspevkom projektovanie E2/A

Pri všetkých tých záhradných stavbičkách jak sú bazény, altánky, osvetlenie, skleníky atď je ale podľa môjho dosť dôležité počítať aj s čiastočným bleskovým prúdom ktorý môže ísť dnu... a to je dobré poriešiť na obidvoch koncoch kábla

Väčšinou sa v praxi na také pripojenia dodatočne použije hocijaký vnútorný rozvod pre zásuvku 400V, ale to je dačo celkom iné, ako keď sa taký vývod pre vonkajšie EZ berie do úvahy aj s rizikom zavlečenia bleskového prúdu už od začiatku projektovania EI v dome

Peter Munka:
Citace: Jiří_Hrubý  27.07.2020, 14:22

To je tak, když se bastlí bez projektu.


Ak na toto niekto potrebuje projekt, mal by sa zamysliet nad inym remeslom.