Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?

<< < (10/10)

Jiří Schwarz:
Tohle by nám asi vysvětlit normotvůrce

ten bod .7 můžeme brát tak, že se týká koncového zařízení.
ale ten bod .6 tak jak je napsaný já vnímám jako obecné pravidlo pro ochranné zemnicí vodiče, tedy obecně pro vodiče PE, s tím, že ten bod .6 odkazuje na to, že se to má řešit stejně jako u ochranného vodiče koncového zařízení (podle bodu .7)

Peter Lovacký:
Hľadám, ale neviem nikde nájsť spotrebič vhodný do paneláku, ktorý má zvlášť svorku na doplnkové pospájanie, ktorý by mal v návode tých 10mA, a ktorý by sa mohol napojiť z rozvádzača kde je prívod menej jak CYKY 4(5)x10
V takej situácii si viem predstaviť, že sa musí potiahnuť  z jeho svorky napr. CY4ka až ku najbližšej CY10 či AL16

Možno by tých 10mA mohol púšťať zo svojho EZ dajaký mobilný operátor na streche, ale to len tipujem, to neviem

Miroš Jan:
Tak ono v té občanské výstavbě, změřit těch 10 mA na vodiči PE, je vzácnost.

Mimo dotaz.
U strojního zařízení, jsem u rozvaděče s FM, změřil i 430 mA na vodiči PE. ;)

Milan Jakeš:
Doma nemám přístup do ČSN Online, ale odpověď na tuto otázku bych viděl jednoduše.

Normy dnes požadují ochranu před nebezpečným dotykovým napětím mimo jiné těmito opatřeními současně:
- ochranné uzemnění neživých částí pomocí vodičů PE (Protected Earth)
- ochranné pospojování (hlavní pospojování)

Takže není potřeba tahat nějaký paralelní PE vodič ale je potřeba zřídit hlavní ochranné pospojování, jehož prvořadým účelem je samozřejmě vyrovnání potenciálů. Požadavek je určítě v 4-41 a myslím že i v 5-51.

Ohledně té zásuvky na operačním sále nám zde norma dovoluje použít na ochranné pospojování Cu vodič v chráničce o průřezu 2,5mm2, takže s řádným provedením jeho připojení na ochranný kolík zásuvky není problém.

Milan Jakeš:
Pardon překlep, samozřejmě že 5-54.