Honza Veselý:
Omlouvám se za probuzení tématu. Právě teď nad tím problémem dumám, a mimo ,to projektant' jsem jasnou odpověď MUSÍ nedohledal.
K poslednímu v diskusi příspěvku: Poruchu s bloudícím PEN řeší přizemění bodu rozdělení/a i tam je to popsáno trochu volným stylem, ale nikdo nepochybujeme, že vyplatí se na tom nešetřit/. Za bodem rozdělení nemá co zelenožlutým tedy mimo poruchového proudu/no a jakýchsi svodových pidiproudů, které by se v ovšem v bytové instalaci vyskytovat neměly/ procházet.
Tak proč zvlášt' zemnit podružný rozvaděč na 5 žiláku, papírově popsán TN-C-S, ale přívod 3f+ PE+N(?)
Tvrdej příkaz stále hledám.
Předse kdyby byl, už by ho někdo někde zde vynesl.
Pavel Horský:
Citace: Honza Veselý 09.07.2020, 19:23
Tvrdej příkaz stále hledám.
Předse kdyby byl, už by ho někdo někde zde vynesl.
Nehledejte - nenajdete.
Jiří Schwarz:
Opravdu věříte, že tam těch 10mA nepoteče nejen dnes, ale že máte nějakou rezervu o do budoucna?
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz 10.07.2020, 09:41
Opravdu věříte, že tam těch 10mA nepoteče nejen dnes, ale že máte nějakou rezervu o do budoucna?
Těch 10mA (resp. více než 10 mA) se týká koncového obvodu jednoho zařízení. Takže když budu mít třeba vedle sebe 5 zařízení s proudem max. 10 mA, tak se mi sleze na přívodu třeba CYKY 5x4 50 mA a je to v pořádku. Když budu mít jen jedno koncové zařízení s proudem 11 mA, tak už musím mít zesílený průřez všude.
Peter Lovacký:
Vidím to s tými 10mA presne takisto jak napísal p. Strycharski, len doplním, že v norme čo ste citoval máte napísané že to platí "za normálnych prevádzkových podmienok"
A normálne je, že vyhovujúca izolácia musí mať viac jak 1Mohm, a v praxi úplne bežne aj 1000x viac
Lenže v normálnej EI, a v normálnom paneláku nazbierať normálne unikajúcich 10mA je celkom fuška keď neide o EMCéčko alebo o veľké spotrebiče kde výrobca nevie v ich plnej prevádzke drobné úniky ošetriť, a tak ich vyhlási za prevádzkové... . a také sa v panelákoch naozaj ťažko hľadajú
Ono tých 10mA by mohlo byť trvalých dlhodobo aj v PE 1,5ke, a tam by sa to po čase už mohlo nazbierať a prejaviť
Podľa môjho je to podobný kompromis normotvorcov s podobnými dôvodmi na prierez jak na minimálny PEN
Zas na druhej strane je pravda, že stačí na PE priložiť kliešťák a hneď je po ilúziách.... no a kto má čas, ten nech rieši panelákový uzemňovací bordel aj s vlyvmi okolia i distribučky, a keď chce tak aj s osciloskopom.. :) , aj tak mu tam každú chvíľu potečie dačo iné