Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?

<< < (3/5) > >>

Milan Hudec:
Jistič prostě nepobral plochu energie bleskového proudu a vybavil, což je naprosto skvělé, mohl také vyhořet....... ....
Je to běžná záležitost, není na škodu ho po takové události i vyměnit (jeho funkčnost se nedá ověřit) a pěkně mu poděkovat za zábranu škody :)

Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  15.06.2020, 09:43

Jistič prostě nepobral plochu energie bleskového proudu a vybavil, což je naprosto skvělé, mohl také vyhořet....... ....
Je to běžná záležitost, není na škodu ho po takové události i vyměnit (jeho funkčnost se nedá ověřit) a pěkně mu poděkovat za zábranu škody :)

Spíše bych to viděl na špatnou koordinaci mezi SPD a jističem.

Milan Hudec:
Jistič je pro průchod bleskového proudu dosti omezující prvek, kolik tak může vydžet při vlně 10/350 bez poškození? 10-15 kA?
A to mu dost fandím.

ACEOF ACES:
Podle mého názoru, na přepětí v distribuční síti, způsobené bouřkou, zareagovaly přepěťové ochrany v elektroměru, tím vzniklý nadproud, pak vybavil hlavní jistič.

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  16.06.2020, 18:48

Jistič je pro průchod bleskového proudu dosti omezující prvek, kolik tak může vydžet při vlně 10/350 bez poškození? 10-15 kA?
A to mu dost fandím.


Myslím že mu dost pomohou předřazené pojistky. ALe ano, je zapotřebí kvalitní přístroj, jinak stačí tvrdší zkrat, nebo bouřka a musí se volat elektrikář k jeho výměně.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana