Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?

<< < (2/5) > >>

Jan Hájek:
Problém by mohl být v tom, že mají jako hlavní prvek varistor.

Pavel Horský:
Citace: Pavel Brak  14.06.2020, 18:09

Jsou tam svodiče bleskových proudů od Salteku.


Pak kontaktujte Ing. Petra Svobodu.
Určitě s vámi vše probere a rád poradí.
Kontakt najdete v google vyhledávači na první našlápnutí.

Peter Lovacký:
Citace: Pavel Brak  14.06.2020, 09:00

Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?  
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.


Asi máte dobre uzemnenú tú dlhú prípojku, distribútor má pri vašom ER dakde blízko na vzdušnom vedení svoje iskriská, no a vy mu kus pomáhate s uprataním zásahu do vonkajšieho rozvodu ... tipujem to jak jednu z možností

Václav Třetí:
Citace: Peter Lovacký  14.06.2020, 19:44

Asi máte dobre uzemnenú tú dlhú prípojku, distribútor má pri vašom ER dakde blízko na vzdušnom vedení svoje iskriská, no a vy mu kus pomáhate s uprataním zásahu do vonkajšieho rozvodu ... tipujem to jak jednu z možností


No nevím, nevím, viděl bych to spíš opačně, protože proudy jdoucí přes PEN nebudou shazovat hl. jistič. Spíš bych předpokládal absenci bleskojistek na vedení distributora nebo jejich nefunkčnost a reagují přepěťovky až u odběratele.

To je ovšem také jen můj odhad, chtělo by to vidět na místě, co je kde a jak namontováno, jak vypadá přívod od distribuce.

Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí  14.06.2020, 22:03

No nevím, nevím, viděl bych to spíš opačně, protože proudy jdoucí přes PEN nebudou shazovat hl. jistič. Spíš bych předpokládal absenci bleskojistek na vedení distributora nebo jejich nefunkčnost a reagují přepěťovky až u odběratele.



V princípe je jedno kde a ktorý zvodič zopne, bo potom už s najväčšou pravdepodobnos ťou potečie čiastočný bleskový prúd cez ER v každej žile nielen v PENe
No a ten istič v ER bude najskôr len stáť v jednej z ciest pre tie čiastkové bleskové prúdy

A keď sa toto deje častejšie, tak sa v bežnej realite dá predpokladat viac zásahov do distribučky jak do pripojenej stavby ... si myslím, bo jak píšete málo sa vie čo je kde a jak namontované

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana