Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
Pavel Brak:
Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Brak 14.06.2020, 09:00
Co může způsobovat vybavení hlavního jističe před elektroměrem při bouřce?
V rozvaděči je jen elektroměr a hlavní jistič a pak asi 100 metrů dlouhá přípojka do rozvaděče v objektu.
Že by přepětí?
Jiří_Hrubý:
Může to být klidně i "načatý" kabel v zemi. Při bouřce většinou i prší...
Václav Třetí:
Jsou v objektu v rozvaděči namontované přepěťové ochrany?
Pavel Brak:
Jsou tam svodiče bleskových proudů od Salteku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana