Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?

<< < (4/4)

Vít Rotrekl:
Citace: Jan Novák 1  04.06.2020, 08:25

Pochopil jsem, že se musí dodržet dostatečnou vzdálenost cca 60 cm od střešní krytiny směrem dolů, to ale nejde mám tam rozvod světel. Takže se ptám, jak tuhle dostatečnou vzdálenost můžeme snížit?  přidání svodů? více jímačů?
Izolovaný hromosvod je finančně náročný.


Ano, přidáním počtu svodů. Přikládám obrázek. Ale, bez znalostí konstrukce střechy, domu... Nemůžu říct, že je to takto správně.

Izolovaný hromosvod je možná dražší, řešení, ale ne zase tolik abych kvůli tomu riskoval zapálení domu.

Teď jsem dělal rozpočet na podobně velký domek na klasice, materiál vyšel na cca 18tis. Kdyby se ten váš domek udělal v izolovaném hromosvodu, tak by to nejspíše vyšlo na DEHNcon s HVI light vodičem, a myslím, že cena za materiál by mohla být do +- 30ti tis.

Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl  04.06.2020, 11:11


Teď jsem dělal rozpočet na podobně velký domek na klasice, materiál vyšel na cca 18tis. Kdyby se ten váš domek udělal v izolovaném hromosvodu, tak by to nejspíše vyšlo na DEHNcon s HVI light vodičem, a myslím, že cena za materiál by mohla být do +- 30ti tis.


Cena RD 3 500 000,-Kč bez vnitřního vybavení.
A my se budeme s investory neustále dohadovat, zda imitaci hromosvodu za 18 000,-Kč nebo 30 000,-Kč.
Mě neustále zaráží, že je člověk schopný dát do týdenní dovolené 70 000,-Kč a není schopný investovat do celoživotní ochrany svých blízkých a svého majetku.

https://nymbursky.denik.cz/pozary/blesk-zapalil-dum-v-patku-v-podkrovi-spaly-deti-20170405.html

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/blesk-zapalil-roubenku-na-trinecku-skoda-cini-tri-miliony-14479

https://kromerizsky.denik.cz/pozary/blesk-zapalil-strechu-rodinneho-domu-20190702.html

https://www.hzscr.cz/clanek/blesk-zapalil-strechu-domu-v-karlovych-varech.aspx

Všimněte si provedení hromosvodů.

Já se ničemu nedivím.

Jiří Schwarz:
Citace: Peter Lovacký  03.06.2020, 19:36

...
P.S.
Celkom by ma zaujímalo že jaké reálne iskrenie prichádza do úvahy medzi plechovými taškami keď budú tieto v chránenom priestore zóny 0b
Predpokladám, že na hlavné zvedenie prúdu slúži bleskozvod, a že dajaké zbytkové paralelné prúdy s ktorými sa kvôli neizolovanému bleskozvodu musí počítať,  by na iskrenie či dokonca podpálenie nemali stačiť


To nám jednou prásklo do stožáru, postaven před vznikem "62305",  více než 10 let v provozu...
Slušné uzemnění, pospojování...
Ale blesk si hledá všechny vodivé použitelné cestičky, viz foto

A tady nám začíná velký problém - jakmile dojde k nějakému zajiskření nebo primárnímu přeskoku, vzniká ionozovaný vzduch, který má úplně jiné, nepříznivé, izolační vlastnosti a pak může dojít k sekundárnímu přeskoku tak, jak se podle výpočtů nepředpokládal o