Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?

(1/3) > >>

Tikys:
Mám dvě samostatně jištěné větve 16A jističem. Na jedné větvi budou dva přímotopy 2 x 1500 W. Na druhé větvi je boiler 1500 W, dvouplotýnkový vařič (800 a 1200 W),  rychlovarná konvice 1500 W. Vše je jištěno jednofázovým jističem 20A. Rozvody krátké (CYKY 3 x 2,5 vedených v lištách na zdi) do 15ti m délky rozvodu od jističů). Na 10A jističi je ještě pár LEDkových světel (nepočítám). Toto je 1 chata, celkem jsou 3, každá na jednu fázi s hlavním 20A jističem. Ve čtvrté chatě je třífázový 25A jistič. (boiler, vařič, ponorné čerpadlo, ....)
Nechci tedy příliš zatěžovat fáze.
Rád bych odpojoval v chatách okruh s přímotopy, když na druhé větvi bude dosaženo proudu řekněme 8A . Proto bych chtěl jako prioritní okruh okruh s vařičem, konvicí a boilerem a Při překročení 8A, aby vypnul okruh s přímotopy.  Je tedy možné na okruh zapojit relé PRI-51 a při patřičném nastavení odpojovat okruh 2? Je to možné i bez stykače? (nemám místo na další modul v rozvaděči). A chápu správně, že při poklesu proudu pod 0,8A relé opět přepne? (AC 0.8 - 8 A) Případně existuje zařízení, které při sepnutí vařiče dokáže odpojit okruh s přímotopy?

Hynek Čermák:
Relé má přepínací kontakt 8 A/AC1 (AgNi, 2500 VA) takže pokud je příkon připojených přímotopů větší nelze to ovládat přímo ale třeba přes stykač, ten rozsah AC 0.8 – 8 A znamená plynulé nastavení požadovaného porudu potenciometrem . Blíž eviz zde:
https://shop.elektrosms.cz/cs/pri-51-5-hlidaci-proudove-rele-elko-ep-s-r-o-skl000060135
https://shop.elektrosms.cz/ElektroSMS/media/com/D0000000451/Katalogovy_list_PRI_51.pdf

Tikys:
Jaký mám použít stykač? A jestli to chápu správně tak přes kontakty B1 a B2 povedu fázi z okruhu 1 (vařič, konvice) a kontakty A1 a A2 propojím na stykač. Je to tak?

František Janeček:
Citace: Ondřej Prokop  04.06.2020, 14:39

Jaký mám použít stykač? A jestli to chápu správně tak přes kontakty B1 a B2 povedu fázi z okruhu 1 (vařič, konvice) a kontakty A1 a A2 propojím na stykač. Je to tak?

Pokud vám tohle říká katalogový list na který vás odkazuje kolega Čermák, bude bezpečnější pro vás i pro okolí, když práci zadáte odborníkovi. :)

Václav Třetí:
Citace: Ondřej Prokop  02.06.2020, 13:58

Nechci tedy příliš zatěžovat fáze.


Humorná poznámka

Citace: Ondřej Prokop  02.06.2020, 13:58

nemám místo na další modul v rozvaděči


To jste se s "rozvaděčem" tedy rozšoupnul. Kolik má ta krabička vámi zvaná rozvaděč modulů?

Citace: Ondřej Prokop  02.06.2020, 13:58

Na 10A jističi je ještě pár LEDkových světel (nepočítám)


Tak je počítejte, LED osvětlení má sice mizivý příkon, ale také jednu nepříjemnou vlastnost. Napájecí zdroje k LEDkám dělají většinou proudový ráz při zapínání, ten umí již jinými spotřebiči zatížený (hlavní) jistič dost často shodit.


Podle popisu je jisté, že elektroinstala ci nedělal elektrikář podle projektu. Jsou porušena snad všechna běžná pravidla pro montáž a zapojení instalace - chybí rezerva prostoru v rozvaděči, odjistění velkých spotřebičů není samostatné, není zajištěno, aby porucha jednoho spotřebiče nevyřadila z provozu ostatní. Myslím, že to nezachrání přednostní relé ani se stykačem, na který nemáte místo v rozvaděči. A ještě jsem neviděl žádnou informaci o proudovém chrániči. 

Nechte si zhotovit projekt a poté instalaci skutečným elektrikářem, nikoliv neschopným kutilem, pak to s určitými omezeními (danými hlavním jističem 1F 20A) bude funkční a bezpečné.