Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
Bašta Roman:
Vrátím se k původnímu dotazu. Nezaznělo tu, u kterého distributora je zmiňované připojení.
Ačkoliv byc předpokládal, že v tomto se lišit nebudou.
Citace
E.ON Připojovací podmínky 2017
6. Vybavení elektroměrovýc h rozvaděčů
6.1 V ER ....povoleno umístit pouze přístroje....
Přístroje, které hradí odběratel a jsou jeho majetkem:
• svorkovnice vodičů PEN (pro síť TN), samostatné svorkovnice vodičů PE a N (pro síť TT),
8.3. Zapojení elektroměrovéh o rozvaděče
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozvaděči v části měření. Rozdělení
na ochranný (PE) a nulový (N) vodič se provede až v podružném rozvaděči.
(V aktuálních podmínkách je jiné číslování článků)
Požadavek vychází z čl. NA.19.2 b) normy 33 2000-5-54 ed.3
Na to případně navazuje:
Snížení průřezu vodiče PEN u neměřených částí instalace dle čl. NA.19.2 a) normy 33 2000-5-54 ed.3, na 6mm2 Cu/10mm2 Al až do místa jeho rozdělení na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem (v bytové rozvodnici), pokud tento vodič se sníženým průřezem není delší než 15m. Při dodržení ČSN 33 2130 čl. 7.5.2 a přílohy D (platí pro byty kategorie A s příkonem do 7 kW)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana