Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
Jan Bocek:
ČSN 33 2130 je jen základní normou pro vnitřní rozvody občanské výstavby. ¨
Existuje k ní komentář TNI 33 2130 a další plejada norem z řady 33 2000 a dalších.
Jste si jistý, že ten váš rozvaděč je opravdu "bytová rozvodnice"? ( že na něj platí ta uvedená výjimka). Již to bylo zde uvedeno:
Citace: Radim Strycharski 05.06.2020, 13:42
Jinak myslím, že není moc co řešit. Důležité je slovo "samostatně". Takže když budou okruhové rozvaděče za elektroměrem dva, nebudou bytové a budou nad 25 A, tak už se musí oba nějakým samostatným vypínáním řešit. Pak je tady ta volba, jestli hlavním vypínačem v rozvaděči nebo nějakým "překážečem" vedle na zdi.
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Franěk 05.06.2020, 21:53
Pokud se navíc budu chtít bavit o rozvaděči, asi využiju jinou normu a to 61 439-3 v aktuálních edicích. Osobně vnímám tuto úlevu v úvodu citované normě spíš za chybu, protože to je jediné místo, kde se citovaná úleva na hlavní vypínač nachází a já vlastně ani nechápu proč zrovna u laické instalace.
Soubor 61439 je normou konstrukční a řeší pouze tzv. "sestavy spínacích a řídících přístrojů" (doslovný překlad anglického názvu). V souboru tak logicky není žádný požadavek na samostatné vypnutí rozvaděče a funkční (bezpečnostní) požadavky na instalace, do kterých má být rozvaděč instalován, jsou dále definovány v jiných normách (instalace nn, strojní zařízení, apod.).
ČSN 332130 ed. 3 není jen jediné místo, kde je uvedena výjimka, ale zřejmě též jediné místo, kde je uveden direktivní požadavek na samostatné vypnutí rozvaděče v elektrické instalaci nízkého napětí.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana