Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír 18.05.2020, 16:25
Každý zemnič je další paralelní vodič zpět do trafa.
...
OK, ale...
Když budu mít někde na konci 1 Ohm, budu počítat na L 50% a na PEN 50%
Tedy PEN řádově 0,5 Ohmu
Trafačka bude mít uzemění 1 - 2 Ohmy, já budu mít "slušné" uzemnění, když tam budu mít pod 5 Ohmů
K odporu 0,5 Ohmu dám paralelně cca 5 Ohmů
To si zlepším stav řádově do 10%
Jan Bocek:
Citace: David Hruda 17.05.2020, 20:57
Viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2.6
Ochranná opatření se nabízí od 411 po 415.....
Bude dobré se více zaměřit na 415.2, kde je vysvětleno jak má doplňková ochrana pospojováním být provedena.
Co pořád máte s tou impedanci, kterou moc neovlivním....
David Hruda:
Citace: Jan Bocek 18.05.2020, 19:24
Ochranná opatření se nabízí od 411 po 415.....
Bude dobré se více zaměřit na 415.2,...
Článek 411.3.2.6 (mimochodem připojený :)) odkazuje právě na 415.2.
Jan Bocek:
Citace: David Hruda 18.05.2020, 19:55
Článek 411.3.2.6 (mimochodem připojený :)) odkazuje právě na 415.2.
Proto jsem to chtěl zdůraznit. Bylo mi divné, že jsi Davide připojil článek odkazující na ochranné pospojování, ale stále se diskutuje o tom, jak to udělat s tou impedanci a uzemněním a 415.2 se nikdo nevšímá. Alespoň se zdá, že je to okrajová záležitost.
Myslím, že tam kde jsou stroje a pracoviště obvykle s kovovými částmi, tak je nutné OP.
A pokud nevyjde impedance a časy na automatické odpojení, tak je nutné tomu OP věnovat mimořádnou pozornost.
Právě ten připojený článek 411.3.2.6 mne inspirovat k jinému pohledu. Proto jsem byl vděčen za vložení. MH na to upozornil hned v počátku diskuse.
David Hruda:
Citace: Jan Bocek 18.05.2020, 22:10
Proto jsem to chtěl zdůraznit.
To je pravda.
S impedancí se v tomhle případě nic moc udělat nedá, to musíme brát za danou věc.
Tudíž nezbývá, než to řešit dle 415.2.
:)