Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?

<< < (5/10) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  18.05.2020, 16:25

Každý zemnič je další paralelní vodič zpět do trafa.
...

OK, ale...
Když budu mít někde na konci 1 Ohm, budu počítat na L 50% a na PEN 50%
Tedy PEN řádově 0,5 Ohmu
Trafačka bude mít uzemění 1 - 2 Ohmy, já budu mít "slušné" uzemnění, když tam budu mít pod 5 Ohmů
K odporu 0,5 Ohmu dám paralelně cca 5 Ohmů
To si zlepším stav řádově do 10%

Jan Bocek:
Citace: David Hruda  17.05.2020, 20:57

Viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2.6

Ochranná opatření se nabízí od 411 po 415.....
Bude dobré se více zaměřit na 415.2, kde je vysvětleno jak má doplňková ochrana pospojováním být provedena.

Co pořád máte s tou impedanci, kterou moc neovlivním....

David Hruda:
Citace: Jan Bocek  18.05.2020, 19:24

Ochranná opatření se nabízí od 411 po 415.....
Bude dobré se více zaměřit na 415.2,...

Článek 411.3.2.6 (mimochodem připojený  :)) odkazuje právě na 415.2.

Jan Bocek:
Citace: David Hruda  18.05.2020, 19:55

Článek 411.3.2.6 (mimochodem připojený  :)) odkazuje právě na 415.2.


Proto jsem to chtěl  zdůraznit. Bylo mi divné, že jsi Davide připojil článek odkazující na ochranné pospojování, ale stále se diskutuje o tom, jak to udělat s tou impedanci a uzemněním a 415.2 se nikdo nevšímá. Alespoň se zdá, že je to okrajová záležitost.

Myslím, že tam kde jsou stroje a pracoviště obvykle s kovovými částmi, tak je nutné OP.
A pokud nevyjde impedance a časy  na automatické odpojení, tak je nutné tomu OP věnovat mimořádnou pozornost.
Právě ten připojený článek 411.3.2.6 mne inspirovat k jinému pohledu. Proto jsem byl vděčen za vložení. MH na to upozornil hned v počátku diskuse.
 

David Hruda:
Citace: Jan Bocek  18.05.2020, 22:10

Proto jsem to chtěl  zdůraznit.

To je pravda.
S impedancí se v tomhle případě nic moc udělat nedá, to musíme brát za danou věc.
Tudíž nezbývá, než to řešit dle 415.2.
 :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana