Existuje výrobce jističů který u svých jističů nepožaduje předjistiění?

<< < (4/4)

Hynek Havliš:
Možná Siemens řada 5SY7. Po rychlém nahlédnutí do katalogu, který mám k dispozici, tam požadované předjištění nevidím.
Zdá se mi to ale celkem neobvyklé, ale to by závazně a jednoznačně vyřešila technická podpora Siemens.

Tomáš Medek:
1m je málo. 2m už pro jistič OK. Takže vzduchová cívka z 2m nejištěného kabelu místo pojistky kterou tam nechtějí  ??
Pokud bych bych ten 2m kabel dal za jistič a předpokládal případný zkrat až na jeho konci, tak to bude v pořádku. Jenže ten vývod z jističe ani 2m mít nebude, jde to jen přes stěnu kioskové trafostanice na které visí rozvaděč dispečerského řízení AXY01, ale asi tam budu muset někde ty dva metry namotat.

Jirka Š. Svejkovský:
Oba zdroje pojedou najednou?

Tomáš Medek:
Jo jasně, je to kogenračka s dodávkou veškeré energie do distribuční sítě přes trafostanici. V trafostanici je tedy k dispozici výkonou obou zdrojů dohromady, trafa i synchronního generátoru.

Ten Siemens vypadá že jo ono, co hledám. Dám tam 5SY7314-7
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY7314-7
a pomocný kontakt k tomu také existuje
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5ST3010

0,3A to by jim na měření mělo stačit, stejně je to už v měřené části a tedy energie zákazníka. A bude to přivedené do rozvaděče který si distributor zamkne, takže to nebude kontrolovateln é co si tam vše v budoucnu připojí, tak ať moc nežerou. Navíc ani nikde nemají specifikované jaká má být hodnota toho jističe.

Takže vypadá to že vyřešeno.  (poklona)  všem.

Velký Bobeš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  13.05.2020, 17:38

Zda předjistit nebo ne záleží na zkratovém výkonu před jističem.
To je určitě pravda. Avšak e.on ještě před časem vyžadoval pro svoje měření na nn straně, což bylo možné u tr. do výkonu 630 kVA, dokonce přímé připojení napěťových cívek elektroměru bez jištění, tzv. natvrdo. Později, po dotazu, to v PP zrušili.  :(