Existuje výrobce jističů který u svých jističů nepožaduje předjistiění?
ACEOF ACES:
V tomto případě by na omezení zkratového proudu pod 10kA měl stačit asi 3metry dlouhý kabel s průřezem vodičů 1,5mm2 Cu.
Tomáš Medek:
Citace: Jiří_Hrubý 13.05.2020, 16:30
Tak tam pro klid duše dejte FAZ.
Myslím, že si to trochu zbytečně komplikujete.
Díky, pro FAZ je maximální předjištění 125A, tady píšou:
http://www.profiklubelektrotechniku.cz/jistice-faz.html
Je to lepší, ale není to ono.
Vít Rotrekl:
Lehce OT
Citace: Tomáš Medek 13.05.2020, 20:07
"Jestli ani v příští opravě nebudete respektovat moje připomínky, tak už se omezím pouze na strohé „neodpovídá podkladům“ Odmítám s vámi polemizovat co mohu nebo nemohu nebo že máme chtít toto a toto nikoli."
To mě připomíná jednoho legendárního technika EONu co montuje nepřímý měření...
Něco vy smyslu: "Mě nezajímá co máte ve smlouvě, budete to mít dle PPDS nebo to píšu do závad a odjíždím."
PS: Ta smlouva byla od EONu, a upravovala, že umístění měření bude v rozvaděči pod sloupovým trafem a bude na pozemku odběratele, bez možnosti přístupu z veřejně přístupného místa.
Tomáš Medek:
Tak Sichr píše: NELZE POUŽÍT - Ik" > Icn ( 18.7 kA > 10.0 kA )
Nezjistil jsem ale jak do Sichru dát dva zdroje, trafo a synchronní generátor zároveň. Tak jsem zdroje sečetl, 400kVA trafo + generátor 400kVA špičkově (332kVA trvale) a dal jsem tam tedy jako zdroj 800kVA trafo. A hlavní deon BL1600 nastavený na 1250A. A když jsem tam přidal jistič LTN-1B, tak to napsalo nelze použít.
Milan Hudec:
Dodejte před jistič odhaduji 1m vedení 1,5.