Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?

<< < (4/4)

Jan Franěk:
Citace: Jakub Jarolík  05.05.2020, 13:23

Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.


Jen mne zajímá zda jste našel vše co jste hledal. Také jaké řešení jste ve finále zvolil.  Můžete se s námi o výsledek podělit?

Jakub Jarolík:
Buňka je přepravitelná, pro účel kanceláře pro stavbyvedoucíh o na staveništi. Bude tam třeba 6 měsíců a pak bude zase na jiné zakázce. Uzemnění jsem našel v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4 Takže se na vnější roh buňky přidala svorka připojovací (HROMOSVODNÍ),  která je propojena vodičem do rozvodnice. Na svorku je možno připojit zemnící tyč nebo jiné uzemnění.

Elektroinstala ce buňky je doplněna dle normy ČSN 33 2000-7-717 ed.2 Způsob napájení je přes prodlužovací pohyblivý přívod s ochranným kolíkem (3P+PE+N). Na vnější straně buňky je umístěná přívodka nástěnná IP67, 32A, 5p. např. 2CMA101206R100 0.

Prodlužovací přívod typu H07RN-F doplněn trubkou kopoflex




 