Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Jakub Jarolík:
Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
Buňka má samostatný rozvaděč s proudovým chráničem.
Lukáš Rotrekl:
Pokud to bude přes konektor "vidlice - spojka", tak TN-C-S 3+N+PE, pokud pevné připojení např. do krabice s min. 10mm2 CU pro PEN, může být TN-C 3+PEN.
Hynek Čermák:
ČSN 332000-7-717 ed. 2: čl. 717.312.2.1 Sítě TN
Doplňuje se následující:
Užití sítě TN-C uvnitř jednotky se nepovoluje.
Jiří Schwarz:
Rozvody uvnitř buňky nemusí být TN-C, když v TN-C bude přívod.
Ono by to s chráničem ani nešlo zrealizovat
Pokud to bude jak píše Lukáš R. , bude provedeno rozdělaní PEN na N a PE na přívodu do rozvaděče v buňce a bod rozdělení bude přizemněn, dokázal bych to "zkousnout"
Lukáš Rotrekl:
Uzemnění buňky beru jaksi automaticky.