Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
Fuk Tomáš:
To je v pořádku. Tazatel ale zmiňoval, že mu jednou chránič vybavil při agónii žárovky, tak toto je právě vysvětlení, proč se tak nejspíš stalo.
Marek Laube:
Je jasné, že toto je už daleko mimo rozsah tazatelova dotazu, ale mne zajímá, co se v RCD děje, když je překonán jeho rázový proud?
Bude to mít asi něco se sycením jádra, že?
Milan Hudec:
Citace: Marek Laube 03.05.2020, 11:18
Je jasné, že toto je už daleko mimo rozsah tazatelova dotazu, ale mne zajímá, co se v RCD děje, když je překonán jeho rázový proud?
Bude to mít asi něco se sycením jádra, že?
Pane kolego pokusím se velice laicky, snad se neurazíte.
Než se stačí velký proud vrátit do elektrárny druhou cívkou v chrániči, tak vybaví.
Marek Laube:
(poklona) pane kolego. :)
Ale i velký proud vytvoří velký magnetický indukční tok v jedné cívce, ale ten samý
velký proud opět vytvoří stejně velké mag. pole, jen v protifázi. Tudíž jaký je rozdíl v proudu
do 250A u AC chráničů a proudu větším, který by měl vybavit RCD L-N?
Milan Hudec:
Citace: Marek Laube 03.05.2020, 17:47
pane kolego. :)
Ale i velký proud vytvoří velký magnetický indukční tok v jedné cívce, ale ten samý
velký proud opět vytvoří stejně velké mag. pole, jen v protifázi. Tudíž jaký je rozdíl v proudu
do 250A u AC chráničů a proudu větším, který by měl vybavit RCD L-N?
Ano za ideální situace, kdy budou cívky zcela totožné......
Toto naprosté odladění ovšem nemůžeme čekat u výrobku za pár stovek....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana