Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
Peter Lovacký:
:), oki chlapi, už sa naťahuje guma, takže ja za seba ostanem rešpektovať požiadavku na plný počet vodičov v napájacích vývodoch tak jak je to dosť jasne nakreslené na tom obrázku NA.1 v jeho hornej časti (F) i pre motor
No a vy jak chcete ;)
Bo nič v zlom, pokecať treba, len keď sa začne za každú cenu špekulovať jak v pevnom rozvode TN-S vynechať vodič N, bo dakde na konci motor, tak za chvíľu ešte dakto začne debatovať kde sa dá vynechať PE, bo dakde na konci spotrebič II. triedy
A to by som už naozaj nerád
Dobrý pokec, ale už začína čas na vážne veci, a ráno treba upliesť poriadny korbáčisko, asi použijem žily zo 4x4 :D
Pekné sviatky všetkým :)
Jan Bocek:
Citace: Radim Strycharski 11.04.2020, 16:12
Je potřeba si ujasnit, co je to plný počet vodičů v obvodu. To je takový počet, který je nezbytně nutný pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před dotykem, viz čl. NA.2.3.2 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Takže vodič N tam obecně být nemusí, stejně jako tam nemusí být tři fázové vodiče, pokud by byla zapotřebí jenom jedna fáze.
V průmyslu jsou většinou rozvaděče oddělené od technologie. Kabeláž k motorům je obvykle ve větší délce než 100 m. Ta kabeláž od rozvaděče po roštech k motorům, kde jsou obvykle ještě přechodové krabice, je pevný rozvod?
K tisícům motorů jsou natažené kabely X x 4. Proč by tam měly být kabely X x 5?
Vždyť i ta archaická tabulka v 4-46, která již byla před 50 léty v 1010 v části F doporučuje pro 3F spotřebiče jen vodiče 3F+PE. A pro spotřebiče 3F+N+PE pětivodič.
Opět se zde zaměnily prostředky a cíle. Anebo jak se říká jeden o voze a druhý o koze.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Bocek 12.04.2020, 10:45
K tisícům motorů jsou natažené kabely X x 4. Proč by tam měly být kabely X x 5?
Nemali by tam byť
K 3f motorom určite stačia štvoržilové káble. Ja si iba myslím že v káblových roštoch k motorom nebudú uložené štvoržilové cykyny
Keď dnes držím v ruke kábel CYKY 4x4, tak ma aj celkom zaujíma, že jak v ňom chlapi vnímate zž vodič? Je to PEN, či je to PE?
Keď ho uznám jak PEN, tak ho dnes môžem rovno vyhodiť, to je jasné
Keď ale uznám že zž vodič je PE, tak kde ten kábel môžem použiť?
K motorom nie, bo my s cykynou motory nepripájame
Napadli ma ešte ovládacie obvody, no tam je zbytočne prisilný
Alebo sú CYKYny 4x4 (4x2.5, 4x6) dnes dobré len do zberu?
Peter Lovacký:
Citace: Jan Bocek 12.04.2020, 10:45
Ta kabeláž od rozvaděče po roštech k motorům, kde jsou obvykle ještě přechodové krabice, je pevný rozvod?
Jjjj, :), super, tu si viem predstaviť využitie cykyny 4x4 i ostatné do 10mm2
Po prechodové krabice v roštoch cykyna by sa dala uznať jak pevný rozvod a z prechodových krabíc potom odbočky k motorom už ohybným káblom
Dobrý nápad :)
V bytovej výstavbe už by to bolo jeho využitie o dosť ťažšie
PetrPijacek:
Díky za odpovědi, témat k problematice TN-C /TN-C-S je tu opravdu dost a snažil jsem se alespoň ty dostupné neverifikovaný m uživatelům projít. Zkusím proto konkrétněji definovat svoje dotazy.
Citace: Jan Bocek 11.04.2020, 08:24
Předně tato norma je pro rozhraní při odpojování a spínání pomocí zásuvkových spojení.
Také si všimněte, že v poznámce pro variantu D je uveden průřez vodiče v síti. K pochopení této poznámky je nutno znát, jak se rozděluje síť v cestě od měřené části z TNC na TNS. K tomu slouží ale další normy.
Právě toto bylo mým hlavním dotazem, pochopil jsem to totiž tak ( asi nesprávně ?), že uvedený průřez je požadován nejen v síti (v přívodu rozvaděče), ale musí být dodržen i v rozvodu až po konečnou svorku PE zásuvky a přišlo mi zvláštní, že stejná podmínka min. průřezu není u obou variant E zapojení.
Citace: Jan Franěk 11.04.2020, 01:54
Možná by stálo za to si nejdříve ujasnit, jaký je rozdíl mezi PEN a PE. Možná i to, že se v běžných rozvodech sítě TN-C nepoužívají (mimo přívodů k rozvaděčům).
Rozdíl mezi PEN a PE -váhám pouze u varianty B z přílohy, jde ze 4-p zásuvky skutečně PEN vodič nebo jak jej definujete ?
Existuje nějaký opodstatněný důvod, proč není tato varianta stejně jako A zakázána ? Nevím jestli je to skutečně tak (a podle jaké normy), ale na Slovensku to již nějakou dobu (alespoň podle tohoto obrázku ze školních stránek elektrotech. průmyslovky) je nepovolené...
A poslední dotaz, v této normě 33 2000-4-46 (ed.3) je v síti TN-C zakázáno použití proudového chrániče. Pokud ho tam dám např. v popisované D variantě (přes chránič zapojené samozřejmě jen fáze), je to skutečně špatně ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana