Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
Peter Lovacký:
Kebyže to zoberiem úplne od začiatku, potom musím začať s elektrizačnou sústavou, a tá má 3 základné časti:
Výroba - rozvod - využitie
No a keď píšem o plnom počte vodičov v sieti, píšem furt len o tej strednej časti, bo len tam viem určiť podľa typu siete (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) koľko má byť plný počet vodičov
Káblu ku spotrebiču je to jedno, ten patrí do tretej časti sústavy
Citace: Jan Bocek 20.04.2020, 22:10
Elektrická síť je soustava obvodů sloužících k připojení spotřebičů napájených ze stejného zdroje.
Toto chápem jak druhú a tretiu časť elektrizačnej sústavy v jednom, a i preto sa mi vidí že každý píšeme tak trochu o inom
Ale šak nevadí, horšie bude keď sa elektrikári nebudú dobre rozumieť cez masky a dôjde k úrazu... to sa ešte len IP na príčine zapotí ::)
Jan Bocek:
Téma: napájecí síť pro elektrické spotřebiče
Z pohledu spotřebiče v naších končinách potřebují napětí 230 V a 400 V.
V prvém případě potřebují Fázi L a střední vodič, neboli lidově nulák N.
V druhém případě potřebuji dvě nebo tři fáze.
Pokud je to spotřebič I. třídy potřebuje ochranný vodič PE
Napájecí síť mi má umožnit spolehlivý a bezpečný provoz spotřebiče
Již jsme si vysvětlili v dlouhé diskusi, kde končí na přívodu el. sítě vodič PEN a jaký má mít průřez. Také jsme si vysvětlili proč některé spotřebiče ke své činnosti potřebuji vodič N a některé vodič N a také PE. A některé vodič N nepotřebuji a nepotřebují ani PE.
Z diskuse se stala "povodeň". Ta stará řeka je elektrická dvojvodičová, nebo čtyřvodičová síť, kde jsou fáze a PEN. Nová řeka má již rozdělený PEN na PE a N.
Instalace jsou tří vodičové a pěti vodičové.
A normy se snaží najít nějaké řešení, aby obě řeky mohly mohly vedle sebe fungoval.
Elektrická sít mi končí zásuvkou, nebo přípojným bodem pro spotřebič. Za pojistkou a stykačem se můžeme dohadovat, zdá je to přívod ke spotřebiči, nebo ještě síť. Nebo pevný rozvod pro pevně připojené spotřebiče.
Diskuse je zde veřejná, není jen pro elektrikáře se SO nebo VŠ. Měl by ji každý trochu porozumět. Diskusi sledují stovky studentů....
Nepíšeme každý o něčem jiném. Dokonce vám dobře rozumím.
Velký Bobeš:
Citace: Jan Bocek 21.04.2020, 07:49
V prvém případě potřebují Fázi L a střední vodič, neboli lidově nulák N.
Pojem střední vodič má být používán dle renomovaného školitele pouze pro ss sítě. :(
N - nulový vodič
Pojem nulák nepoužívat, protože lidově se tímto pojmem nedá rozlišit N a PEN.
Jan Bocek:
Citace: Velký Bobeš 21.04.2020, 12:21
Pojem střední vodič má být používán dle renomovaného školitele pouze pro ss sítě. :(
N - nulový vodič
Pojem nulák nepoužívat, protože lidově se tímto pojmem nedá rozlišit N a PEN.
Pane kolego, co jste tímto příspěvkem chtěl říci k tématu?
Po prvé za delší dobu s Vámi hrubě nesouhlasím.
V normě živitelce 4-41 normo tvůrce píše, že u sítě TN v části 411.4 " nulový nebo střední vodič napájecí sítě......a může sloužit jako jediný vodič zároveň jako ochranný i jako nulový vodič PEN. Nulovým vodičem a středním vodičem se norma jen hemží.....a školitele často říkají ze své pozice ledaco.
Velký Bobeš:
Citace: Jan Bocek 21.04.2020, 15:22
Pane kolego, co jste tímto příspěvkem chtěl říci k tématu?
Pouze to, aby se v odborné diskuzi nepoužívaly tzv. lidové (zavádějící) pojmy (nulák). Názor školitele p. Kosmáka, kterého jsem nejmenoval, považuji za kvalifikovaný a odpovídající pojmům v normě tzn. nulový bod pro AC síť a střední bod pro DC síť.
A citaci z -4-41 jste totiž neuvedl přesně, vynechal jste závorku a tím změnil význam:
411.4.3 ...může jediný vodič sloužit zároveň jako ochranný i jako nulový vodič (vodič PEN).
Z toho vyplývá, že vodič PEN není nulový vodič, ale spojení ochranného v. PE a nulového v. N.
:)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana