Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?

(1/4) > >>

MildaGSXR:
Přesunul jsem kompresor na místo, kde je obtížné spouštění, ovládání 3F jističem asi nebude správné ... Lze jistič nahradit výše uvedeným spuštěčem a nechat trvale spínač na kompresoru zapnutý  a ovládat spouštěčem v rozvaděči dílny ?

Miroslav Revús:
Citace: Miloš Koněrza  08.04.2020, 19:28

.... Lze jistič nahradit výše uvedeným spuštěčem....


Nie. Jeho menovity prud je 0,16A (pre motor cca 100W).
Motorovy spustac sa vybera podla menoviteho prudu motora, ktory je uvedeny na stitku.

MildaGSXR:
Sakra, destinná čárka,no jo bez brýlí ,  já myslel, že je tam 16 A :'( :'(

MildaGSXR:
Jistič pro zásuvku kompresortu je EATON PL7 / B16 ,  spouštěč by měl být na jaký proud ? A může být mezi jističem a zásuvkou nebo nahradit jistič spouštěčem ?

Jiří_Hrubý:
6,6A.
Počítejte s tím, že jistič může časem začít padat, protože rozběhový proud to béčko snadno utahá.
Nevíme, jaký máte kompresor, ale u lepších bývá ochrana  přímo v rozvaděči kompresoru.
Nejjednodušší je použít k tomu určený vypínač, umístěný v dosahu, například nad zásuvkou pro kompresor  např KEM316U a zásuvka určená pro kompresor může být odjištěna spouštěčem.
Důsledně jej nastavte podle skutečného naměřeného proudu, protože délka venední má vliv.