Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?

<< < (5/6) > >>

Vít Rotrekl:
Ha, jazyková bariéra :)

výduch není to stejný jako výbuch  ;D ;D ;D

Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl  07.04.2020, 18:38

Ha, jazyková bariéra :)

výduch není to stejný jako výbuch  ;D ;D ;D


Jojky, tak to se moooooc omlouvám. Oko vidělo "výbuch" a ono je tam místo B písmenko D.  A přitom se slovenštinou problémy nemám. Jen prostě špatně čtu  :-[ o:-)

Peter Lovacký:
Keď na tým tak uvažujem, tak sa mi vidí že plechový výduch ( stáva sa  :) ) skončí v komíne na vzdialenosť cca tehly od plechovej strechy tak či tak, a "s" najskôr nebude dodržaná
Píšem o tom bo som si uvedomil, že sám poznám pár plechových striech, kde si ľudia podobne vyvložkovali komíny a potom ochránili plechovú vložku prídavnou tyčou na komíne
Nebezpečenstvo preskoku po takej úprave ale ostáva, a ja teraz len uvažujem jak by šlo toto nebezpečenstvo čo najlepšie ošetriť na bezpečnú úroveň

Predpokladám, že napr. pri štyroch zvodoch bude pri preskoku prúd cez výduch 1/5 a keďže kvôli ľuďom nevylúčim blesk 200kA, tak by som mal počítať s možným prúdom do vložky 40kA

Otázka v takej situácii je potom taká, že jak ošetriť neživé vodivé časti na bezpečný prechod prúdu, dotykové napätia a ochranu elektroniky
Nie som projektant, ale podľa môjho by mohlo stačiť napr. toto:
- na komíne prepojiť plechovú strechu s výduchom cez iskrište
- iskrište pripojiť na HUS aspoň s CY 25
- všetko v prístupnom okolí výduchu vo vnútri pospájať na jeden potenciál, napr. do podružnej HUS
- napájanie ošetriť cez zvodič 40kA

To ale píšem že jak podľa môjho zrobiť záplatu, kebyže taká situácia na streche naozaj nastane, "s" sa neošetrí, a nakoniec sa to tak aj zrealizuje

Vojtěch Klusáček:
Citace: Pavel Horský  04.04.2020, 11:20

Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky. Na střeše je instalována neizolovaná jímací soustava (vrchní jímací soustava spojená s plechovou krytinou, která je ve všech styčných plochách propojena falcem a nýtováním dle doporučení ČSN). Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem?
V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?

Jaké řešení by bylo lepší?
Jistě někteří z vás budou navrhovat HVI. Ano, ale zde HVI nepřichází v úvahu. Berme to tak, že je situace neměnná a je tak jak jsem ji výše popsal.

Ještě bych to obohatil o reálnou situaci, kdy se jedná o třináctipatrov ý panelák ze šedesátých let, kde vede celým domem v každém bytovém jádře vzduchotechnik a z plechu, která je vyústěna na střeše a tam jsou nerezové turbínky Lomanco. V současnosti je vše pospojováno s hromosvodovou soustavou (ta má asi osm svodů v rozích domu po fasádě),  takže lze předpokládat, že v případě blesku poteče část bleskového proudu po vzduchotechnic e vnitřkem domu až do přízemí. A dokonce podle všeho je v rámci pospojování v každém patře  s touto vzduchotechnik ou spojeno i vodivé plynové potrubí, vana atd.

Pavel Horský:
Pak je potřeba na střeše odpojit přímé spojení jímacího vedení a potrubí ventilace a vyústění ochránit oddáleným jímačem s dostatečnou přeskokovou vzdáleností "S".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana