Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
Pavel Horský:
Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky. Na střeše je instalována neizolovaná jímací soustava (vrchní jímací soustava spojená s plechovou krytinou, která je ve všech styčných plochách propojena falcem a nýtováním dle doporučení ČSN). Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem?
V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?
Jaké řešení by bylo lepší?
Jistě někteří z vás budou navrhovat HVI. Ano, ale zde HVI nepřichází v úvahu. Berme to tak, že je situace neměnná a je tak jak jsem ji výše popsal.
Vít Rotrekl:
Dat na potu i mezikus z nevodiveho materialu, tesne za vsutp do budovy. Chranit proti primemu uderu jimacem, protoze urcite nebude z dostatecne silneho materiálu, jimac pripojit na soustavu svodů/jimaciho vedeni.
Velikost izolovaneho dilu by mela byt vetsi nez dostatecna vzdalenost pro pevny material v danem miste.
Nicméně izolovana jimaci soustava a svody by byla vyrazne lepsi reseni.
Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl 04.04.2020, 15:08
Dat na potu i mezikus
Na co že se má dát ten mezikus?
Vít Rotrekl:
Na trubku ;D nevim co jsem napsal ze z toho automat udelal "potu".
Lukáš Rotrekl:
Citace: Vít Rotrekl 04.04.2020, 15:08
Dat na potu i mezikusi
Mělo asi být: Dát na potrubí mezikus
Počkej až se ozvou vzduchaři co si to vymýšlíš za (ženskoorgánovi ny)....