Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?

<< < (4/5) > >>

Rozmahel Vladimír:
Na pdf7 je zobrazen "proudový chránič".
https://www.se.com/ww/en/product/56173/residual-current-protection-relay%2C-vigirex-rh99m%2C-30-ma-to-30-a%2C-220-vac-to-240-vac-50-60-hz%2C-local-manual-reset/

Zdeněk39:
Ano, mate pravdu je tam proud. chranic.
Nicmene ma otazka - jak tedy zajistit vyhovujici zemneni - stale trva.
Dle zdejsich navrhu:
Nepouzivat medene zemnici tyce - pouzit pozinkovany kolik (tvar kriz).
Zemnici soustava do tvaru trojuhelnik s rameny 1m (propojena).
Prizemnit koncova zarizeni.

Jakekoliv jine navrhy?

Rozmahel Vladimír:
Dotaz bych směřoval na výrobce.
Obecně lze říct, že je možno takovou centrálu provozovat v síti TN nebo TT za použití proudových chráničů, případně i IT za použití HIS, tady ale nabíhá nutnost řešit i druhou poruchu.
První dva příklady byla běžná volba u starých "neelektronický ch" centrál.
Pro chod v TN je ta podmínka uzemnění důležitá, případně se lze připojit na nějaké stávající uzemnění např. napájeného objektu? Pro chod v TT by mělo postačit uzemnění odpovídající Idn chrániče.
Nejsou zde uvedeny konkrétní podmínky, takže toto berte pouze obecně.
Dotaz bych směřoval na výrobce.

Jan Bocek:
Citace: Zdeněk39  19.03.2020, 14:17


Zemnici soustava do tvaru trojuhelnik s rameny 1m (propojena).



Trojúhelník otevřený, nepropojený do smyčky a rozestupy minimálně 4 metry a více.
Ale otestujte si to někde v normální půdě, zdá 4 tyče na kružnici a propojene paprskovitě do jednoho bodu, anebo po kružnici a seriově propojeno tak, že k zemnící svorce v EC vede jen jeden zemnící drát.

Pak napište manuál, aby všichni věděli jak mají zemniče umístit optimálně.

Zdeněk39:
Ok, v pondělí vyzkoušíme různe variace uzemnění.
Nicméně je Fluke 1623-2 dostačující vzhledem k přesnosti?
Případně jakým jiným přístrojem tuto hodnotu změřit?