Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
Zdeněk39:
Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S. Zemnění dle výrobce 4 samostatnými měděnými tyčemi (l=1,5m, délka vodiče k hlavní zemnící svorce PE 5m). Jak zajistím vyhovující hodnotu Ra (5ohm, ztížené podm. 15 ohm), když po měření přístrojem fluke 1623-2 vykazují zemniče hodnotu Re cca 80 ohm (měřeno metodou 2,3 a 4 sondovou).
Pro upřesnění: Tento typ EC bude používán mimo uzemí ČR a EU. Výrobce Portugalsko.
Jiří Schwarz:
Pokud to má být stabilnější využití, chtělo by to podstatně rozsáhlejší zemnicí soustavu.
Pokud to má být pro přechodné využítí, nešlo by uvažovat o provozu jako síť IT?
Zdeněk39:
Stabilnejsi nelze, neb se pouziva vzdy pouze cca 14 - 30 dni. Pote presun na jine misto.
Sit IT nelze nebot EC neni vybavena HIS.
V priloze original zemneni dle vyrobce.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Zdeněk39 18.03.2020, 07:28
Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S....
To je typ dotazu na dědu Vševěda?
Dejte sem typ centrály, jak vypadá rozvaděč, atd... Připojení odběru napevno, přes zásuvky..., atd.
Jan Franěk:
A vy máte průměrný měrný odpor půdy v místě, kde se to bude využívat? Múže tam jít o zcela jiné podmínky a není možné bez důkladné znalosti místních podmínek, navrhovat řešení jiná, než maximální. ;)
Všeobecně. Doporučil bych namísto tyče zvolit jiný profil zemniče, u kterého vychází větší plocha styku se zemí. Navíc si nejsem zcela jist tou mědí. Půjde-li o dočasné řešení, je možné i dočasně toto uzemění "vylepšit", třeba pravidelným prolitím země vodou.
Můžete to vyzkoušet i v našich podmínkách ;)