Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?

<< < (9/9)

Václav Třetí:
Citace: Pavel Kalenda  09.03.2020, 13:48

je to domácí dílna, nevidím důvod, proč by to mělo být divné  :)


Je to divné. Jistič 40A je u elektroměru jako hlavní a je doopravdy charakteristik y D?

Pavel Kalenda:
mám za to, že ano, ještě to raději překontroluji, až tam budu ..ale proč by to tedy bylo divné?  :)

Václav Třetí:

  Běžně povolované hlavní jističë jsou v charakteristic e B, charakteristik a C se povoluje vyjímečně a musí být důvod. Povolení charakteristik y D je prakticky nezískatelné. PRE nechce povolovat ani C.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana