Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?

<< < (8/9) > >>

Václav Třetí:

  Takže nás tady taháte za nohu a je to firma, nikoliv domácí dílna.

Pavel Kalenda:
je to domácí dílna, nevidím důvod, proč by to mělo být divné  :)

Jan Franěk:
Domnívám se že cesta přes projektanta bude tou jedinou správnou, protože znalosti tazatele nejsou dostatečné k tomu, aby dokázal správně využít poskytnuté rady. Navíc jím poskytnuté informace nejsou konzistentní a dostatečné k jednoznačné odpovědi na položenou otázku.

ACEOF ACES:
Citace: Pavel Kalenda  07.03.2020, 09:13

předřazené jištění je D40A

Citace: Pavel Kalenda  04.03.2020, 11:25

Teoretický příklad:
Máme 3 3fázové (indukční motor, pila, kompresor - tj vlastně asi také indukční motor) na 400V, vše 1,5kW, If cca 3,5A. v rozvaděči je 3fázový jistič D16A teoreticky dostačující pro současný chod všech 3 spotřebičů. Vím ale jistě, že všechny tři spotřebiče naráz nikdy nepoběží a když už tak maximálně jen dva ze tří (beru ohled i na počáteční proudový ráz),  případně je vždy pouze jen jeden spotřebič.


V tom případě bych teoreticky použil jistič C16A a proudový chránič 30mA, G, A.

ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES  06.03.2020, 21:43

Jsi si jistý, že to nejsou stroje?

Citace: Miroš Jan  06.03.2020, 23:23

Hmmm
je to strojní zařízení ;)

Smích

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana