Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
Václav Třetí:
Takže nás tady taháte za nohu a je to firma, nikoliv domácí dílna.
Pavel Kalenda:
je to domácí dílna, nevidím důvod, proč by to mělo být divné :)
Jan Franěk:
Domnívám se že cesta přes projektanta bude tou jedinou správnou, protože znalosti tazatele nejsou dostatečné k tomu, aby dokázal správně využít poskytnuté rady. Navíc jím poskytnuté informace nejsou konzistentní a dostatečné k jednoznačné odpovědi na položenou otázku.
ACEOF ACES:
Citace: Pavel Kalenda 07.03.2020, 09:13
předřazené jištění je D40A
Citace: Pavel Kalenda 04.03.2020, 11:25
Teoretický příklad:
Máme 3 3fázové (indukční motor, pila, kompresor - tj vlastně asi také indukční motor) na 400V, vše 1,5kW, If cca 3,5A. v rozvaděči je 3fázový jistič D16A teoreticky dostačující pro současný chod všech 3 spotřebičů. Vím ale jistě, že všechny tři spotřebiče naráz nikdy nepoběží a když už tak maximálně jen dva ze tří (beru ohled i na počáteční proudový ráz), případně je vždy pouze jen jeden spotřebič.
V tom případě bych teoreticky použil jistič C16A a proudový chránič 30mA, G, A.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 06.03.2020, 21:43
Jsi si jistý, že to nejsou stroje?
Citace: Miroš Jan 06.03.2020, 23:23
Hmmm
je to strojní zařízení ;)
Smích
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana