Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
Pavel Kalenda:
Teoretický příklad:
Máme 3 3fázové (indukční motor, pila, kompresor - tj vlastně asi také indukční motor) na 400V, vše 1,5kW, If cca 3,5A. v rozvaděči je 3fázový jistič D16A teoreticky dostačující pro současný chod všech 3 spotřebičů. Vím ale jistě, že všechny tři spotřebiče naráz nikdy nepoběží a když už tak maximálně jen dva ze tří (beru ohled i na počáteční proudový ráz), případně je vždy pouze jen jeden spotřebič.
Pavel Kalenda:
Musí mít každý spotřebič svuj jistič nebo lze zapojit všechny tři na jednu větev jištěnou společným jedním jističem? ..vím že samostatný jistič mají mít spotřebiče až od 2kW výš. jak by se prosím na společnou větev zapojily vodiče L1+L2+L3+PE+N?
Jiří_Hrubý:
Především každý motor má mít motorovou ochranu.
Cirkulárka i kompresor jsou většinou řešeny jako připojitelné do zásuvky.
No a na jeden jistič může být okruh s "několika" 3f zásuvkami.
Václav Třetí:
Pokud se jedná o jednomužnou domácí dílnu, je možné použít z rozvaděče jedno vedení, které bude v dílně rozděleno na několik zásuvek pomocí krabic (třífázové zásuvky nejsou uzpůsobeny pro smyčkování).
Je třeba dodržet následující požadavky: zásuvky musí být stejné proudové hodnoty a provedení a musí být předjištěno do jejich jmenovité proudové hodnoty. Ve vašem případě lze použít 3 ks zásuvek 16A 3L+N+PE (pětikolík CEE) na rozvodu s jističem D16A.
Kolegou zmíněné motorové ochrany (spouštěče) by měly být součástí strojů, obvykle se používá spínač s ochranou proti nadproudu, u strojů s ovládáním stykačem a tlačítky bývá nadproudová ochrana součástí ovládacích obvodů stykače.
V průmyslu se obdobné rozvody řeší jinak, tam se ale počítá s trvalým provozem většiny strojů, proto mívá každé zařízení svůj přívod. Pokud jsou stroje připojeny napevno, bývá i jištění v rozvaděči přizpůsobeno patřičnému odběru stroje.
Václav Třetí:
Motorový spouštěč je ochranný prvek určený pro elektromotory a každý motor by měl mít svůj vybraný a přesně nastavený na proudovou hodnotu odpovídající výkonu motoru. Jen tak chrání motor před poškozením přetížením nebo provozem na dvě fáze.
V odkazu uvedená zásuvka určená pro smyčkování mi připadá silně předražená. Já bych použil při montáži do lišt běžné rozbočovací krabice pro povrchovou montáž typu acidur nebo něco podobného i IP 43 a vyšším a běžné nástěnné provedení zásuvek. V dílně by to nemělo být na závadu, vzhled není až tak důležitý a těsnost je třeba.