Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Rekonstrukce kuchyně a rozdělení vodiče PEN
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Rekonstrukce kuchyně a rozdělení vodiče PEN  (Přečteno 6024 krát)
Machala
« kdy: 06.02.2007, 10:58 »

Jeden můj kamarád si nechal udělat novou kuchyň a také přiložil ruku k dílu a udělal si rekonstrukci elektroinstala ce jen v kuchyni. Vyhodil staré dvoužilové dráty a natahal už třížílový v CU, ale..... použil původní dvou žilový kabel Al  k zásuvce jako přívod z podružného rozvaděče, do linky dal malý plast rozvaděč se třemi jističi ( zásuvky, myčka) a rozdělil zde PE a N. Natažení nového kabelu z rozvaděče je už problém (nová kuchyň, rozvaděč je až na druhé straně RD). Je to v pořádku ? Předpokládám, že ne (poslední místo rozdělení PEN je bytová rozvodnice) poraďte jak to vyřešit pro RZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.02.2007, 12:54 »

Vodič PEN v síti TN lze rozdělit v libovolném bodě sítě, podmínkou je vést potom vodiče PE a N odděleně. Vámi popisovaný případ by do doby rekonstrukce mohl fungovat. Podmínkou je bezchybný stav sítě TN v celém objektu. Větší pozornost by bylo třeba věnovat umístění rozvodnice na nepřístupné místo a její uložení na hořlavé hmoty / do linky? /. Staré vedení má svůj průřez a jištění, které nelze zvyšovat s ohledem na nárůst příkonu. Takže nově osazené jističe slouží prakticky jako vypinače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 06.02.2007, 15:44 »

Je to naprosto chybně!

Nechápu, jak se může někdo s takovými znalostmi pustit do rekonstrukce elektrické instalace, bez předchozí porady s elektrikářem!  Fackovaci

Jakou radu teď očekáváte?
Jediným řešením je, aby si kamarád nechal to svoje dílo prohlédnout revizním technikem, který posoudí alespoň dimenze kabelů a jejich jištění.

Předpokládám, že se stejně sekání nevyhne, pokud nechce mít v budoucnu provozní problémy, a možná i problémy bezpečnostního charakteru.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2007, 19:10 »

To: Machala
Vzhledem k tomu, že jste nezadal dostatek technických informací, nelze považovat postup vašeho kamaráda za principiálně špatný. Částečné rekonstrukce již byly na tomto portále řešeny několikrát. Důležité je konkrétní provedení (bylo změněno původní jištění, je rozvaděč podložen tepelně izolační podložkou, uložení vodičů ap) a to nelze z vašeho dotazu posoudit.
A ještě můj příspěvek trochu vyhrotím - paradoxně, pokud je provedeno rozšíření stávajícího obvodu beze změny jištění, není třeba ani revize.
V této poznámce vycházím z toho, že instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 06.02.2007, 21:36 »

TO: Fuksa

Domnívám se, že tato informace v úvodním dotazu je dostačující pro posouzení odborné zdatnosti "kutila Tima" a za principiálně špatný postup!
Cituji:

"použil původní dvou žilový kabel Al  k zásuvce jako přívod z podružného rozvaděče, do linky dal malý plast rozvaděč se třemi jističi ( zásuvky, myčka)"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.02.2007, 08:12 »

Domnívám se, že rozšířil stávající zásuvkový obvod. Popisované paktické provedení však nebudí důvěru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Machala
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2007, 10:06 »

Tak už jsem to našel "Posledním místem rozdělení vodičů  PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný vodič N je bytová rozvodnice (změna ČSN 33 2000-5-54 z roku 2002)" kniha elektro v praxi, normu nevlastním. Tak to chápu tak, že si nemohl až v kuchyni rozdělit vedení na TN-S, to má vést už z rozvaděče. Myslím, že  udělal dobře, když nahradil staré vedení v kuchyni novým 3x2,5 v CU (když tam dělal rekonstrukci). Nebylo by tedy podle normy správné zapojit zásuvky jen dvoužilově  po staru s PEN (jak to bylo původně) a nechat třetí vodič jako rezervu, až bude natažen nový kabel z rozvaděče ? Jen mě napadá, není to krok zpět ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2007, 10:45 »

Osobně si myslím, že pokud celé předchozí vedení je 2x Al, tak posledních několik metrů 3x Cu žádným bezprostředním bezpečnostním přínosem není. (je to jistě opatření vhodné pro budoucí celkovou rekonstrukci bytu) Ale o tom se zde vedla již diskuse, ve které můj názor kolegové rozsápali na cucky  Pláč
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2994.15.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1049.30.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Machala
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2007, 11:35 »

Děku ji pane Karvánek za odkazy, tam je přesně to co jsem hledal.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.02.2007, 13:15 »

Každý, kdo v síti TN-C do zás.230V zapojí spotřebič tř.1, např. ledničku připojenou šňůrou třeba 3x1,5 se dopustil rozdělení vodiče PEN. Při stavbě vedení se toto samozřejmě provádí již v rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2007, 23:01 »

To: Machala

Citace:
Tak už jsem to našel "Posledním místem rozdělení vodičů  PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný vodič N je bytová rozvodnice (změna ČSN  33 2000-5-54 z roku 2002)" kniha elektro v praxi, normu nevlastním.
Dotaz:
Ta kuchyň je zapojena z neměřené části pevné instalace?

To: Beláň
K odborné zdatnosti "kutila Tima" se vůbec nehodlám vyjadřovat.
Přesto si dovedu představit uvedené řešení v provedení optimalizované m předpisům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra2
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2007, 13:44 »

Toto je běžná praxe ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Prostě když investor do toho nedá víc peněz, tak je hotovo. V každém případě je kuchyň s novou instalací a není problém jí v budoucnu napojit na nový rozvod po bytě. Off topic Já používám při rekonstrukcích svůj rozum a ne normy (nezávazné) a toto řešení je v daném případě jediné možné. Lepší, než když udělá rozvod zedník a čokolády zahodí maltou.
Jindra
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.02.2007, 17:38 »

To Glaser: " používám svůj rozum " pokud operujete s pojmem že normy stojí .... a jsou nezávazné a jako blbost uvádíte nerozebírateln ost zástrček pro el.předměty II.třídy tak to mi promiňte,to když rozdávali rozum mněl jste skočit dvakrát
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.