Jiří_Hrubý:
Ještě bych dodal, že 400kV je zvn, často se to zaměnuje.

Petr Matuška:
Pro indukované napětí si pamatuju vzoreček

U = 4,44.B.f.N.S [V; T, Hz, -,  m2]

z toho   B = U / (4,44 . f . N . S)

např. pro cívku 100 závitů na průměru 100mm (pro f = 50Hz)  je

B = U / (4,44 . 50 . 100 . (3,14 / 4) . 0,1^2) = U / 174.3

pozn. : Cívka musí být kolmá na směr magnetického pole

Pak stačí už jen střídavý voltmetr pokud možno TRMS.

Emanuel Kocián:
Pokud se pokoušíte na vlastní pěst identifikovat potenciální škodlivé účinky vedení 400kV, tak realita je taková, že nejste první ani poslední, co to zkouší. Realita je taková, že to už zkoušelo x lidí před vámi a pro tyto případy je zpracováno několik studií, které potvrzují, že tyto účinky nejsou v reálné  míře (obvyklé odstupy od vedení, četnost výskytu osob, atp.) škodlivé. Takže ČEPS stačí prostě jen hrábnout do šuplíku a vytáhnout mnohastránkový několikráte soudně prověřený elaborát se spoustou čísel, kterým vás prostě "umlátí". Zájmově nezávislé vědecké instituce v této věci v zásadě neexistují.

Antonín Kohoutek:
A mate odkaz na takovy elaborat?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Trouba  21.02.2020, 23:01

A mate odkaz na takovy elaborat?


Nemusíte hledat zrovna elaboráty ČEPSu.
Najděte si třeba bakalářku "Vliv elektromagneti ckého pole venkovních vedení na okolní prostředí".

Příjemné počtení.