Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?

(1/4) > >>

Petr András:

Jak a čím lze změřit informativně elektromagneti ckou indukci napětí pod vedení vvn  400kV?

Jirka Š. Svejkovský:
Co přesně chcete měřit?
Elektrickou indukci (C/m2) nebo magnetickou indukci (T)?

Intenzitu elektrického pole můžete lehce spočítat, je to 230kV lomeno výška vedení v metrech (zanedbáme to, že jsou tam 3 fáze).

Všetečná otázka: k čemu tuto informaci chcete využít?

Jiří Schwarz:
V základním provozním stavu je to vyrovnaná soustava, kde to, co teče tam, teče jiným vodičem zpět.
To znamená, že se magnetická pole i elektrická pole vzájemně "nulují".
To, co e tam dá jakýmkoliv způsobem zjistit, je dáno tím, že jste v různé vzdálenosti od jednotlivých vodičů.
Ale je to "o ničem",  pokud se řeší nějaké vlivy s ohledem např. na jiné rozvody, tak se to počítá pro různě mimořádné nebo poruchové stavy. A to si jen tak nezměříte, protože k tomu dochází vyjímečně a zpravidla to trvá po omezenou dobu

Miroslav Revús:
Mozno pokus o odber energie z VVN siete cez cievku pod vedenim.   ;D

Jiří_Hrubý:
Citace: Petr András  13.02.2020, 17:02

Jak a čím lze změřit informativně elektromagneti ckou indukci napětí pod vedení vvn  400kV?

Normálně gaussmetrem, třeba C.A 40, šikovné informativní měřidlo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana